Zitat von mru
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Szene zurücksetzen
Einklappen
X
-
Gruß Andreas
-----------------------------------------------------------
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
Deutsche Version im KNX-Support.
-
Zitat von mru Beitrag anzeigenz.B: Szene 1 soll Szene 4 & 5 starten, Szene 2 soll Szene 3 & 5 starten.
Mal ein Beispiel: GA 0/0/1 ist die GA für eine "Zentralszene", GA 0/0/2 für Küche, GA 0/0/3 für Wohnzimmer. Beides sind Räume, bei denen es mehrere Lichter, eine Heizung und vielleicht auch Rolläden oder schaltbare Steckdosen etc. gibt. Dabei ist bei mir immer die Szene "1" für jeden Raum die Szene "AllesAn", und die "2" bedeutet "AllesAus", "3" wäre dann z.B. "gehen" (also Rolläden hoch und Allesaus, Heizung aus, Sonnenautomatik an etc.).
Um bei meinem Beispiel vor 3 Jahren zu bleiben: die Szene "gehen" soll auf allen Räumen ausgelöst werden. Dann wird an die Zentralszene der 8-Bit Wert "2" gesendet (bedeutet Szene Nr. 3). Und der Szenenbaustein (bei mir linknx) sendet dann eine "2" an die GAs der anderen Räume (in unserem Beispiel andie 0/0/2 und die 0/0/3). Das Auslösen dieser Szenen macht dann halt, dass alle Lichter ausgehen etc.
Das klingt jetzt etwas kompliziert, manche kommen auch mit einer einzigen Szenen-GA aus, aber ICH finde es logisch, die Szenen zu "kaskadieren", um Zentralaufgaben getrennt von einzelnen Räumen zu definieren. Natürlich gibt es Räume, die keine eigenen Szenen-GAs haben (weil halt z.b. nur ein Licht drin ist, wie das WC).
Ich hoffe, das ergänzt die Aussage von Andreas noch entsprechend hilfreich ...
Viele Grüße,
StefanMein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, Siemens LOGO!, Medeodata 140 S, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, MDT KNX IP IF, Wiregate, Node-Red mit KNX Ultimate, MDT Smart II, diverse Aktoren verschiedener Hersteller ...
Kommentar
-
Der Sinn von nativen KNX Szenen ist eben das alles an einer GA abgewickelt wird dafür aber eben 64 theoretisch auch 128 verschiedene ausgelöst werden, je nachdem welche ID gesendet wird.
Es braucht halt ein Gerät welches bei Empfang der ID#1 dann ID#4 und #5 sendet. An der Stelle ist es dann eigentlich auch egal auf welcher GA es passiert aber ein solches Gerät / Logik braucht es.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDer Sinn von nativen KNX Szenen ist eben das alles an einer GA abgewickelt wird dafür aber eben 64 theoretisch auch 128 verschiedene ausgelöst werden, je nachdem welche ID gesendet wird.
Gruß
Florian
Kommentar
-
Hi,
Zitat von lobo Beitrag anzeigenUm bei meinem Beispiel vor 3 Jahren zu bleiben: die Szene "gehen" soll auf allen Räumen ausgelöst werden. Dann wird an die Zentralszene der 8-Bit Wert "2" gesendet (bedeutet Szene Nr. 3). Und der Szenenbaustein (bei mir linknx) sendet dann eine "2" an die GAs der anderen Räume (in unserem Beispiel andie 0/0/2 und die 0/0/3). Das Auslösen dieser Szenen macht dann halt, dass alle Lichter ausgehen etc.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Kommentar
-
Hihi.. Das ist auch so ein Generationen Ding. Die ältere Generation will lieber Bit Szenen, die jüngeren verwenden fast nur Byte. So zumindest meine Erfahrung bis jetzt.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kommentar
-
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigendie jüngeren verwenden fast nur Byte.
- Likes 1
Kommentar
-
Also ich mach das je nach Anwendungsfall: Wenn ich mehrere KO schalten will, kein "Einlernen" brauche und die sowieso alle DPT1 sind, nutze ich auch nur ein Bit (obwohl ich sogar bis mehr als 255 zählen kann). Wenn man verschiedene DPT schalten will, nimmt man Szenen, ebenso wenn man Zustände speichern will oder auch wenn man Stufenschalter realisieren will. Ob ich damit zur jungen oder zur alten Generation zähle, weiß ich aber nicht
.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Ich verwende auch beides. Einige Szenen lassen sich auch per 1 Bit ansprechen. Das musste ich leider machen, da ich einige "doofe" Taster habe und ich so eine zweite Funktion auf den langen Tastendruck (kurz: Lampe aus, lang: alle Lichter aus) gelegt habe.
Gehöre ich nun zur älteren Generatio? Wahrscheinlich schon ... aber eher gehören meine Taster zur älteren Generation
Im Übrigen ist für mich die Abhängigkeit von Linknx kein Problem, weil das Komfort-Funktionen sind und ich im Zweifelsfall auf diese verzichten kann. In der Abwägung zwischen Nachvollziehbarkeit und Buslast gewinnt im EFH eher die Nachvollziehbarkeit bei mir
Viele Grüße,
StefanMein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, Siemens LOGO!, Medeodata 140 S, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, MDT KNX IP IF, Wiregate, Node-Red mit KNX Ultimate, MDT Smart II, diverse Aktoren verschiedener Hersteller ...
Kommentar
-
Hi Stefan,
Zitat von lobo Beitrag anzeigenIn der Abwägung zwischen Nachvollziehbarkeit und Buslast gewinnt im EFH eher die Nachvollziehbarkeit bei mir
Aber wie gesagt, dass ist meine Sicht der Dinge.
Gruß, Waldemar
Kommentar