Zitat von nightboy
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Berker BIQ Speicher löschen ( Werkseinstellung)
Einklappen
X
-
Sorry, aber ich fürchte du hast da ein "kleines" Problem mit den "Basics"........
- Du legst einfach deinen Taster in der ETS an und gibst dem eine PA
- dann drückst du am Buskoppler deinen Programmierknopf und programmierst die physikalische Adresse
- dann Taster drauf stecken
- dann Applikation mit den GA programmieren
Du brauchst in der ETS deinen Buskoppler GAR NICHT anzulegen!!!!
Du legst NUR den Taster an!!
Kommentar
-
Hallo,
ich habe Dir meine Geräte in eine .txt Datei kopiert.
Damit Du siehst es geht. Ich verstehe zwar nicht warum. Aber wenns geht dann ist es ja gut.
Ich hoffe es klappt mit der txt Datei.
Sonst schicke ich sie Dir per mail.
Der Busankoppler der verbaut ist ist fürs OG für einen 3 fach Berker. ( Aber der ging von Anfang an, bei normaler Installation ).
Servus
MarkusAngehängte Dateien
Kommentar
-
In der TXT Datei stehen eben genau deine TASTER drinnen, den einen Buskoppler brauchst du nicht.
Wie gesagt:
- du legst in der ETS NUR den Taster an
- gibts dem eine PA
- dann drückst du am Buskoppler (physikalisch!) die Prog.-Taste und programmierst da deine PA rein
- dann kannst du mit dem B.IQ Plugin deine Parameter einstellen und GA's zuweisen und lädts die Applikation rein
Ich glaub, du "vermischt" da Dinge!
In der ETS wird der Taster angelegt und dem eine PA zugewiesen, real programmiert mit der PA wird aber der Buskoppler!
Kommentar
Kommentar