Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Berker BIQ Speicher löschen ( Werkseinstellung)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von nightboy Beitrag anzeigen
    Ich hab alles nochmal programmiert.
    Aber diesmal mit neuer Adresse und ohne Busankoppler und es hat funktioniert.
    Hui - das würd mich jetzt aber auch interessieren wie du den Taster OHNE Busankoppler programmiert hast?

    Kommentar


      #17
      Warscheinlich meint er ohne extra PA für den Bussankoppler

      Kommentar


        #18
        Hallo,
        spät aber doch noch

        Ich habe den Busankoppler eine Adresse zugewiesen.
        Taster aufgesteckt.
        Busankoppler gelöscht.
        Taster plug in installiert
        Firmware download
        funktionsfähig

        Danke nochmals an alle

        Kommentar


          #19
          Sorry, aber ich fürchte du hast da ein "kleines" Problem mit den "Basics"........

          - Du legst einfach deinen Taster in der ETS an und gibst dem eine PA
          - dann drückst du am Buskoppler deinen Programmierknopf und programmierst die physikalische Adresse
          - dann Taster drauf stecken
          - dann Applikation mit den GA programmieren

          Du brauchst in der ETS deinen Buskoppler GAR NICHT anzulegen!!!!
          Du legst NUR den Taster an!!

          Kommentar


            #20
            Hallo,

            ich habe Dir meine Geräte in eine .txt Datei kopiert.
            Damit Du siehst es geht. Ich verstehe zwar nicht warum. Aber wenns geht dann ist es ja gut.
            Ich hoffe es klappt mit der txt Datei.
            Sonst schicke ich sie Dir per mail.
            Der Busankoppler der verbaut ist ist fürs OG für einen 3 fach Berker. ( Aber der ging von Anfang an, bei normaler Installation ).

            Servus
            Markus
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #21
              In der TXT Datei stehen eben genau deine TASTER drinnen, den einen Buskoppler brauchst du nicht.

              Wie gesagt:
              - du legst in der ETS NUR den Taster an
              - gibts dem eine PA
              - dann drückst du am Buskoppler (physikalisch!) die Prog.-Taste und programmierst da deine PA rein
              - dann kannst du mit dem B.IQ Plugin deine Parameter einstellen und GA's zuweisen und lädts die Applikation rein

              Ich glaub, du "vermischt" da Dinge!

              In der ETS wird der Taster angelegt und dem eine PA zugewiesen, real programmiert mit der PA wird aber der Buskoppler!

              Kommentar