Hallo beinander,
ich habe insgesamt 8 Präsenzmelder vom Eibmarkt im Einsatz. Den N501_IRBM. So zumindest die Bezeichung der PDB dafür.
Mein Problem ist die Totzeit. Diese beträgt ca. 23 Sekunden obwohl ich 1sek parametriert habe. Schaut mal in den Screenshot der Parameter. Die Totzeiten bei diversen Parametern:
Totzeit 1sek -> Realität ca. 23 sek
Totzeit 10sek -> Realität ca. 23 sek
Totzeit 30sek -> Realität ca. 30 sek
Totzeit 60sek -> Realität ca. 60 sek
Wie getestet: Nachdem der Präsenzmelder sein AUS-Telegramm sendet stell ich mich drunter und fuchtle wild mit Armen herum. Dann dauert's eben die entsprechende Zeit, bis der Präsi sein nächstes EIN-Telegramm schickt.
Das witzige ist ja, wenn ich statt dem Objekt "Licht" das Objekt "HLK" parametriere, dann funktioniert die Totzeit exakt. Problem ist natürlich nur, daß das HLK Objekt immer bei Bewegung eine 1 schickt, egal ob es gerade hell genug ist oder nicht. Kann ich also nicht benutzen. Möchte bei Tageslicht ja nicht mein Licht anmachen lassen.
Was für ein Verhalten ist das denn? Kennt jemand dieses Problem beim EibMarkt Präsenzmelder?
Ich habe bereits nach einer neuen Produktdatenbank geguckt. Aber die aktuell verfügbare ist mit jedem Bit meiner bisherigen identisch.
Grüße,
Harry
ich habe insgesamt 8 Präsenzmelder vom Eibmarkt im Einsatz. Den N501_IRBM. So zumindest die Bezeichung der PDB dafür.
Mein Problem ist die Totzeit. Diese beträgt ca. 23 Sekunden obwohl ich 1sek parametriert habe. Schaut mal in den Screenshot der Parameter. Die Totzeiten bei diversen Parametern:
Totzeit 1sek -> Realität ca. 23 sek
Totzeit 10sek -> Realität ca. 23 sek
Totzeit 30sek -> Realität ca. 30 sek
Totzeit 60sek -> Realität ca. 60 sek
Wie getestet: Nachdem der Präsenzmelder sein AUS-Telegramm sendet stell ich mich drunter und fuchtle wild mit Armen herum. Dann dauert's eben die entsprechende Zeit, bis der Präsi sein nächstes EIN-Telegramm schickt.
Das witzige ist ja, wenn ich statt dem Objekt "Licht" das Objekt "HLK" parametriere, dann funktioniert die Totzeit exakt. Problem ist natürlich nur, daß das HLK Objekt immer bei Bewegung eine 1 schickt, egal ob es gerade hell genug ist oder nicht. Kann ich also nicht benutzen. Möchte bei Tageslicht ja nicht mein Licht anmachen lassen.
Was für ein Verhalten ist das denn? Kennt jemand dieses Problem beim EibMarkt Präsenzmelder?
Ich habe bereits nach einer neuen Produktdatenbank geguckt. Aber die aktuell verfügbare ist mit jedem Bit meiner bisherigen identisch.
Grüße,
Harry