Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Beim Gaszähler werde ich es erstmal mit dem Reed versuchen. Insofern wäre es klasse, wenn Du Deine Lösung für den Wasserzähler posten könntest, sobald Du sie gefunden hast.
Ich habe mittlerweile eine Antwork von Lingg & Janke erhaten. Sie empfehlen für meinen Wasserzähler von itron eine "cible" Schnittstelle mit KNX interface nachzurüsten.
In der Tat sind die Zahlen bei mir sehr tief und das Fenster sehr schmal. Wahrscheinlich funktioniert es deshalb nicht.
Ich habe mal eine solche Schnittstelle bestellt. Mal schauen, wie sie funktioniert.
Ich hatte testweise auch mal versucht einen Reed-Kontakt an meinen Gaszähler zu hängen. Leider war mein Reed Kontakt (VdS Kontakt der Alarmanlage) von der Bauform zu groß, so dass er nicht in die Aufnahme des Zählers rein passte. Und nur vorhalten reichte nicht, um ihn auszulösen....
Mit den Reed ist das so eine Sache. Ich habe bei mir erst mal ein Paar Eisenspäne in die Aufnahme geworfen, um zu sehen wo der Magnet genau sitzt. Dann denn Reed dort positioniert, und siehe da Funktion gleich Null. Irgendwann habe ich dann angefangen das Plastikgehäuse des Reedkontaktes mitr einer Feile zu behandeln. Irgendwann wurde das Projekt dann funktionsfähig.
Ich habe mittlerweile auf meinem Itron Wasserzähler ein sog. Cyble Modul nachgerüstet und dieses dann mit einer KNX Schnittstelle auf den Bus gebracht.
Verbaut habe ich von Lingg & Janke das "Cyble Modul V1.4", Art.-Nr. 85830 sowie die Schnittstelle "BCU-GZ-ITR-RF1C-C-FW", Art.-Nr. 87981. Die Schnittstelle bring wandelt den MBus des Cyble Moduls auf KNX. Trotz der Beschriftung "Gaszähler" funktioniert beides einwandfrei mit meinem Wasserzähler.
Was mir allerdings als Nachteil gegenüber der optischen Schnittstelle aufgefallen ist: Wohingegen die optische Schnittstelle den kompletten aktuellen Zählerstand "abliest", hat das Cyble Modul bei Einbau mit "0" angefangen. Ich habe daher im HS eine Logik eingefügt, die mir den Offset addiert.
Abgesehen von dieser EInschränkung funktioniert die Übertragung des Wasserzählerstandes "litergenau".
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.