Hallo zusammen,
befinde mich derzeit am Ende der Bauphase. Habe einen KNX Taster der eine Logik Triggert die nach und nach alle Lichter im Haus an oder aus schaltet. Die Logik steuert der HS. Nun ist mir aufgefallen das hin und wieder ein Licht nicht an oder ausgeht. Es ist nicht immer das gleiche - also unterschiedliche Kanäle. Habe nun die Schaltvorgänge weiter zeitlich auseinander gespreizt. Aber auch das hat nichts geholfen.
Konnte es nun im Busmonitor nachverfolgen das Telegramm wird vom HS versendet (Schnittstelle ist das Wiregate mit UART). Am Busmonitor der ETS (IP Schnittstelle) kann ich den Schaltbefehl sehen. Es kommt allerdings keine Statusmeldung vom Aktor zurück. Für mich heißt das der Aktor hat das Telegramm übersehen / nicht verstanden /..?!
Der Aktor ist ein MDT AMI-1216.01. (Applikation 1.4)
Ein Linienkoppler als Verstärker ist zwischen dem Aktor und der ETS/Wiregate/HS
Beim Bild sieht man beim Telegramm 46012 keine Antwort des Aktors mit dem Status
Sind es doch zu viele Telegramme in der Zeit?
Kennt jemand das Problem?
Jemand eine Idee?
Ob es nur ein Aktor ist oder ob andere auch mal ein Licht vergessen muss ich noch prüfen.
Habe soeben gesehen das es die Applikation 1.6 gibt. Werde diese mal auf den Aktor spielen.
Danke und Grüße
Sebastian
befinde mich derzeit am Ende der Bauphase. Habe einen KNX Taster der eine Logik Triggert die nach und nach alle Lichter im Haus an oder aus schaltet. Die Logik steuert der HS. Nun ist mir aufgefallen das hin und wieder ein Licht nicht an oder ausgeht. Es ist nicht immer das gleiche - also unterschiedliche Kanäle. Habe nun die Schaltvorgänge weiter zeitlich auseinander gespreizt. Aber auch das hat nichts geholfen.
Konnte es nun im Busmonitor nachverfolgen das Telegramm wird vom HS versendet (Schnittstelle ist das Wiregate mit UART). Am Busmonitor der ETS (IP Schnittstelle) kann ich den Schaltbefehl sehen. Es kommt allerdings keine Statusmeldung vom Aktor zurück. Für mich heißt das der Aktor hat das Telegramm übersehen / nicht verstanden /..?!
Der Aktor ist ein MDT AMI-1216.01. (Applikation 1.4)
Ein Linienkoppler als Verstärker ist zwischen dem Aktor und der ETS/Wiregate/HS
Beim Bild sieht man beim Telegramm 46012 keine Antwort des Aktors mit dem Status
Sind es doch zu viele Telegramme in der Zeit?
Kennt jemand das Problem?
Jemand eine Idee?
Ob es nur ein Aktor ist oder ob andere auch mal ein Licht vergessen muss ich noch prüfen.
Habe soeben gesehen das es die Applikation 1.6 gibt. Werde diese mal auf den Aktor spielen.
Danke und Grüße
Sebastian