    Hallo,

    ich habe die ETS4 installiert im Demomodus. Nur kurz reingeschaut und fertig. Seit diesem Zeitpunkt lassen sich keine Plugins in der ETS 3 mehr öffnen.(Gira TS 2plus und Berker)

    Könnt Ihr mir helfen.
    Gruß Günther
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it

    #2
    Die econ PlugIns lassen sich nur öffnen, wenn entweder die ETS3 oder die ETS4 gestartet ist. Kann es sein, dass beim Versuch, die PlugIns in der ETS3 anzusprechen, die ETS4 geöffnet war?

    Kommentar


      #3
      Nein leider nicht. Habe die ETS 4 jetz auch deinstalliert und trotzdem tritt der Fehler jetzt auf
      Angehängte Dateien
      KNX Projekte:130
      HS:45
      KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
      www.progplan.it

      Kommentar


        #4
        versuch mal die Plugins neu zu installieren...

        Kommentar


          #5
          @günneib:
          Du hast geschrieben, dass der Fehler auftrat, nachdem Du die ETS4 installiert hattest
          Frage: Welche ETS4 hattest Du installiert? War es die aktuelle Verkaufsversion (Build 1759) oder war es ein ReleaseCandidate bzw. eine Testversion?

          In der finalen ETS4 sollte, sofern die ETS4 installiert ist und die aktuellen PlugIn-Setups verwendet werden, dieser Fehler so nicht auftreten!
          Es ist natürlich penibel darauf zu achten, dass ETS3 UND ETS4 nicht zeitgleich geöffnet sind!

          Nach dem Deinstallieren der ETS4 (auch der finalen Version) kann es zu den von Dir beschriebenen Fehler kommen. Das sollte dann aber weg sein, wenn die ETS4 (Build 1759) - ggf. erneut - installiert wird.

          Kommentar


            #6
            Hallo,
            ich habe die Demoversion von der KNX.org installiert.Die Lizenz habe ich noch nicht bekommen.Habe auch die ETS 4 wieder installiert, keine Besserung.
            Habe beide ETS 3+4 deinstalliert und die ETS 3 wieder installieren gewollt.siehe da Fehler "1722 Ein Windows Installer Packet".
            Bedeutet jetzt ich habe keine ETS3 mehr.
            Habe schon an die EIBA eine Frage geschickt.Weiß nicht mehr weiter.

            lg Günther
            KNX Projekte:130
            HS:45
            KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
            www.progplan.it

            Kommentar


              #7
              Schon mal neugestartet?
              Oder guck mal im Taskmanager ob da noch ein Hintergrundprozess von der ETS4 vor sich hin eiert...

              Kommentar


                #8
                Ja neugestartet und Taskmanager leider auch schon kontrolliert.
                Ich bring die ETS 3 nicht mehr zum laufen.

                lg günther
                KNX Projekte:130
                HS:45
                KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
                www.progplan.it

                Kommentar


                  #9
                  Hi,

                  ruf mal lieber beim Konnex support an. Die wissen bestimmt den Hebammen Griff.

                  Bevor Du noch was anderes zerschießt, ist das besser.

                  Gruß Tbi

                  Kommentar


                    #10
                    ...same problem here

                    Hallo,

                    bei mir lief auch das Berker Plugin nicht mehr. (Weder in ETS3 noch in ETS4).

                    Habe in C:\Program Files\Common Files\Elka Shared\EIB\eteC
                    die econETS3.dll gelöscht und das Berker Plugin neuinstalliert.

                    Nun läuft wenigstens die ETS3 wieder ..

                    --Philip

                    Kommentar


                      #11
                      Habe ich auch gemacht, mit gleichem Ergebnis. Ets3 läuft wieder. ETS4 nicht mehr installiert.

                      lg Günther
                      KNX Projekte:130
                      HS:45
                      KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
                      www.progplan.it

                      Kommentar


                        #12
                        Hi!

                        Ist das Problem noch Aktuel?
                        Wenn Ja, ist das Betriebssystem Vista oder W7 ?

                        Lösung:
                        Das Problem ist eine Datei im "Schattenverzeichniss" dieser Betriebssysteme.

                        Bei mir hat das umbenennen (muss irgendiw anders heissen, wie ist egal) der Datei "econEts3.ini" im Verzeichniss:

                        C:\Users\<aktuellerBenutzer>\AppData\Local\Virtual Store\ProgramData\Elka Shared\EIB\eteC

                        geholfen.

                        Beide Versionen der ETS(3+4) laufen brav nebeneinader (nicht gleichzeitig).

                        LG
                        Rainer

                        Kommentar


                          #13
                          Update auf ETS 4.01 installiert ?

                          Das Problem mit nicht funktionierenden Plugins nach einem Export aus ETS3 und Import des Projekts in ETS4 liegt offenbar in der ETS4 selbst begründet.

                          KNX hat zwischenzeitlich ein Update auf die Version 4.01 veröffentlicht.

                          Dieses Update hat (in meinem Fall) sämtliche Probleme mit den im aktuellen Projekt verwendeten Plugins in der ETS4 gelöst.

                          Wenn mein Hinweis hilft, freue ich mich.