    [Zennio] ACTinBOX

    Guten Tag

    Weiss jemand ob die ACTinBOX Eingänge Impulse mit der Länge von 100ms bis 120ms noch erkennen? Dies ist die Pulselänge meines Stromzählers.

    Gruss,

    Martin

    #2
    Hallo Martin,
    das sollte kein Problem sein. Falls ich das Datenblatt richtig interpretiere, so ist die Reaktionszeit maximal 10 ms also sollte alles was >10 ms ist auch korrekt erkannt werden.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus


    Kommentar


      #3
      Vielen Dank Klaus, dann werde ich diese dort einsetzen.

      Wünsche Dir ein schönes Wochenende!

      Gruss aus der kalten Schweiz,

      Martin

      Kommentar


        #4
        Hallo Klaus

        Habe das nun probiert (mit ACTinBox und dem QUAD) und der Impuls scheint zu kurz zu sein. Ich habe nun mit einem Abfallverzögerten Relais versucht den Impuls ein bisschen zu verlängern, jedoch scheint auch dieser Schwierigkeiten zu haben mit der Pulslänge. Gemäss Carlo Cavazzi ist die 100 - 125ms die Standard Pulslänge.

        Kennst Du ein Produkt mit dem ich einen kurzen Puls länger machen könnte? Oder könnte das Problem noch irgenwo anders liegen? Von Hand erzeugte (tasten) werden ausgewertet.

        Gruss aus der nun sonnigen Schweiz,

        Martin

        Kommentar


          #5
          Hallo Martin,
          könntest Du mal die Daten des Zählers hier reinstellen?
          Grüsse aus Andalusien
          Klaus


          Kommentar


            #6
            Guten Abend Klaus

            Hier das Modell:

            EM24-DIN.AV9 3.X.R2X

            Und die Daten bezüglich Ausgang:

            Digital outputs
            Pulse type
            Number of outputs Up to 2, independent.
            Programmable from 0.001
            to 10.00kWh/kvarh by
            pulse.
            Type Outputs connectable to the
            energy meters (kWh/kvarh)
            Pulse duration ³100ms < 120msec (ON),
            ³120ms (OFF), according
            to EN62052-31

            ---

            Habe gerade gesehen dass es hier noch eine zweite VD2 gibt. Die Hybrid, die Classic habe ich im Moment die Classic geladen (die Erklärung ist nur in Spanisch).

            Gruss,

            Martin

            Kommentar


              #7
              Guten Morgen Klaus

              Peinlich, peinlich!! Ich hatte den falschen Ausgang am Zähler angeschlossen (der der alle 1kVar reagiert und nicht den den ich auf 10 Wh eingestellt habe). Der ACTinBox sendet nun bei jedem Impuls ein Telegram auf den Bus; genau wie ich es wollte.

              Sorry, ich habe keinen Moment am Ausgang gezweifelt.

              Gruss,

              Martin

              P.S. Uebrigens der Z38 gefällt mir sehr gut!

              Kommentar


                #8
                Kommt in den besten Familien vor
                Grüsse aus Andalusien
                Klaus


                Kommentar