Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - ETS 4 - Probleme mit BJ Powertool/Dimmaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - ETS 4 - Probleme mit BJ Powertool/Dimmaktor

    Hallo,
    habe gerade die ETS4 installiert und mein Projekt von ETS3f erfolgreich importiert. Läuft soweit alles, bis auf die Parametrierung des BJ Universal-Dimmaktors 6197 über Powertool (neueste Version installiert). Bei Aufruf des Parametrierungsdialoges werden offenbar die Kommunikationsobjekte nicht mit übertragen, d.h. der Aktor sieht ganz "jungfräulich" aus, obwohl in der ETS4 die Objekte zu sehen sind.

    Hat jeman Rat ?

    LuckyLuke

    #2
    Problem Power-Tool

    .... scheint ein Problem mit Powertool und ETS4 zu sein - beim RTR (Raumthermostat) geht´s auch nicht (mit ETS3f hingegen problemlos)...

    Kommentar


      #3
      Was sagt denn die BuschJaeger Hotline dazu?

      Und hast Du mal versucht im Plugin die Daten unter der ETS3 zu exportieren und unter der ETS4 zu importieren?
      TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

      Kommentar


        #4
        Hast du die GAs im PowerTool Plug-In eingetragen oder in der ETS?
        Bei der 3f darf man nur im Plug-In die GAs zuweisen.

        Evtl. speicherst du die Konfiguration im Plug-In in eine Datei ab bevor du die Konfig dann durch's Beenden an die ETS überträgst.
        BR
        Marc

        Kommentar


          #5
          Danke!
          Offenbar ist es tatsächlich so, dass man die Daten im Powertool (unter ETS4) importieren muss, nachdem man sie im ETS3F-Powertool exportiert hat.
          Blöd ist nur, dass das für kedes einzelne Gerät (Dimmaktoren, sämtliche Raumtemperaturregler) separat erfolgen muss.
          Schöner Mist, aber wenigstens eine Lösung.

          Lucky

          Kommentar


            #6
            Deswegen sind Plugins sch....
            TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

            Kommentar


              #7
              Bei mir war's kinderleicht und harmlos:

              Bei der frisch installierten ETS4 habe ich das aktuellste PowerTool installiert und danach das alte Projekt importiert - und alles war im Plugin wie erwartet.
              Heute noch schnell die Firmware der Aktoren hochgezogen und das Programmieren lief einwandfrei und die Aktoren auch.
              TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

              Kommentar

              Lädt...
              X