Rekonstruktion einer KNX Anlage EFH / Keinen Zugriff auf Linie 1.2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • VerzweiftelterEgon
    antwortet
    Hallo jaydee,

    Ja die Linie 1.2 mit allen Teilnehmern Funktioniert ... man kann leider nichts mehr ändern da das ursprüngliche ETS-Projekt weg ist. Also die Linie Funktioniert seit 9 Jahren! Wir wollen lediglich die Möglichkeit haben Änderungen vorzunehmen. Rolladen / Beleuchtung alles funktioniert! Nur nicht mit den gewünschten Parametern und der gewünschten Taster Anordnung.

    Wir haben alle Teilnehmer den Schaltaktoren nachvollzogen, müssen nur noch stupide alles einprogrammieren, ... Linie 1 funktionierte ... Linie 2 zeigt keine Regung von meiner Busschnittstelle aus!

    Einen Kommentar schreiben:


  • VerzweiftelterEgon
    antwortet
    Danke für die schnelle Antwort! Du hast direkt einige Sachen angesprochen die schon ausprobiert habe oder die ich nicht verstehe.

    Vorweg das mit den "Wiederholungen bei Übertragungsfehler" habe ich noch nicht getestet. Werde ich jetzt gleich tuen.

    Die USB Schnittstelle von Gira scheint nur ein Dummy zu sein im ETS5 Programm laut Beschreibung ist sie nicht Programmierbar und alles funktioniert via Windows USB -Treibern.

    Mit "den USB-Koppler direkt anhängen" meinst du den USB-Koppler direkt mit den Kabeln verbinden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaydee73
    antwortet
    Hi,

    passiert denn irgendwas mit den Geräten auf der Linie 1.2? Also arbeiten die aktuell? Weißt du, welche Rolläden an den Rolladen-Aktoren auf der Linie 1.2 hängen? Und kannst du über die zu den Rolläden gehörenden Taster probieren, ob der Rolladenaktor funktioniert? Also auch Stichwort Busmonitor ein Test, ob denn im laufenden Betrieb die KO's am Aktor auf der Linie 1.2 überhaupt ankommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hi Tim, willkommen im KNX Forum.

    Bevor ich stundenlang nach möglichen Fehlern suche, würde ich jetzt den USB Koppler direkt in die Linie 1.2 hängen und schauen, was sich dann ergibt, da mit der Adresse 1.2.255. Wenn du da die Anlage weiter programmieren kannst, dann kannst du entspannt schauen, wo der eigentliche Fehler liegt. Die USB Schnittstelle gehört natürlich auch in die Konfiguration.

    Sperre mal die Wiederholungen bei Übertragungsfehler (beide Linie und Hauptlinie), und schau mal, was der Busmonitor sagt.

    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rekonstruktion einer KNX Anlage EFH / Keinen Zugriff auf Linie 1.2

    Hallo liebes Forum!

    Mein erster Beitrag, also bitte nett sein! DANKE!

    Problem:
    Keinen Zugriff auf Linie 1.2, es kann weder eine physikalische Adresse an Teilnehmer der Linie 1.2 gegeben werden noch kann man Applikationen einprogrammieren. ETS5 sagt bitte Programmknopf drücken aber es passiert dann nichts wenn man am Teilnehmer den Programmknopf drückt.

    Ausgangssituation:
    Die Elektrik samt KNX Anlage wurde vor 9 Jahren von einem Elektriker eingebaut und programmiert. Der Elektriker und das ETS Projekt sind nicht mehr verfügbar. Die Anlage funktioniert prinzipiell, allerdings muss einiges geändert werden (z.B. Taster-Belegung / Jalousie-Parameter).

    Rekonstruktion:
    Durch ausprobieren haben wir die komplette Verkabelung der Beleuchtung und der Rollladen den Schaltausgängen zugewiesen und haben begonnen das ETS-Programm neu aufzusetzen.

    Die Adressen die auf den KNX-Geräten/Teilnehmern vom damaligen Elektriker handschriftlich geschrieben wurden scheinen der einprogrammierten physikalischen Adresse zu entsprechen.

    Nun haben wir begonnen die einzelnen Taster und Beleuchtung/Rollladen einzugrogrammieren. Das hat alles ohne Probleme funktioniert. Das Glück verließ uns als wir versuchten Teilnehmer der Linie 1.2 anzusprechen.

    Der Bereichs- /Linienkoppler mit der Adresse 1.2.0 lässt sich noch ansprechen (physikalische Adresse zuweisen und Applikation aufspielen) aber jeder Teilnehmer der Linie 1.2 ist wie entkoppelt.

    Was ich interessant fand ist: egal was ich an den Kopplern (1.1.0 und 1.2.0) gemacht habe, die ursprüngliche Programmierung scheint unbeeindruckt zu sein (obwohl ich einiges mit den Parametern experimentiert habe funktionierte zu jedem Zeitpunkt immer noch alles).

    Verwendet wird ETS5 und Busschnittstelle ist:
    GIRA USB Datenschnittstelle REG (Artikel-Nr.: 1080 00)
    Auch bei der physikalischen Adresse der Busschnittstelle habe ich experimentiert:
    1.0.255; 1.1.255; 1.2.255; 15.15.255; 1.0.0 (alles ohne Erfolg bei Linie 1.2)

    Ein Wort zu den Linienkopplern:
    2x Gira Bereichs-/Linienkoppler (Artikel-Nr.: 1096 00) (siehe Fotos)

    Bei einem blinkt ab und an die LED “Übergeordnete Linie” und beim anderen die LED “Untergeordnete Linie”.

    Auf den Fotos seht ihr den Aufbau der Topologie wie ich es bis jetzt Rekonstruiert habe und die Verbauten Linien-Koppler.

    Habe die letzten zwei Tage dieses Forum samt Internet nach Lösungsansätzen durchforstet aber nichts hat mir geholfen. Ich wäre euch für jeden Hinweis sehr dankbar!