    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen

    Wie willst Du die Abfragespannung von der Busspannung erzeugen, wenn Du noch einen Optokoppler dazwischen baust?
    galvanisch getrennter DC-DC Wandler

    Kommentar


      #17
      Zitat von concept Beitrag anzeigen
      dann fragen wir doch einfach hjk :

      1) ist es korrekt, dass ein tasterinterface keine galvanische trennung zum bus aufweist? und falls doch, wie ist diese spezifiziert?

      2) wie lauten die spezifikationen der galvanischen trennung eines linienkopplers?
      Hallo Heinz,

      1) ja, ein Tasterinterface hat in der Regel keine galvanische Trennung zum Bus. Daher sind die Tasterinterfaceeingänge wie KNX zu behandeln (entspr. Abstand zu 230V Leitungen)

      2) die Isolierung im Linienkoppler ist bei uns >2KV. KNX fordert deutlich niedigere Werte, das es ja SELV zu SELV ist.

      Usere Binäreingänge haben eine 5KV Isolierung.

      LG
      Hans-Joachim

      Kommentar


        #18
        Der Angreifer muss ja ein echter Technikfreak sein...... Wenn er sich extra Geräte bastelt, um eine Busattacke durchzuführen ! An die Außenlinie gehört grundsätzlich ein Überspannungsschutz, alleine schon wegen möglicher Blitzeinschläge. Bevor du mit Optokopplern anfängst, hol dir lieber ein paar Hunde aus dem Tierheim für dein "Fort Knox"
        if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
        KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp

        Kommentar


          #19
          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen

          Wie willst Du die Abfragespannung von der Busspannung erzeugen, wenn Du noch einen Optokoppler dazwischen baust?
          mit einem kleinen dc/dc wandler

          uuup... ets3-user war schneller

          und danke hjk für die wie immer kompetenten antworten!
          Zuletzt geändert von concept; 05.01.2018, 15:48.
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!