Hallo Zusammen,
das mit den Szenen will einfach nicht hinhauen.
Im Einsatz sind ABB LM/S1 als Szenenverwalter.
Dort habe ich eine Szene mit 6 verschiedenen Ausgängen erstellt.
Ausgang 1 sendet eine 1
Ausgang 2 sendet 50%
Ausgang 3 sendet 70%
usw
Die Gruppenadressen der ROlläden, welche in Endposition AB gefahren werden
sollen habe ich mit dem Ausgang 1 verknüpft
Ebenso die Beuleuchtung die Eingeschaltet werden soll
Ausgang 2 die Gruppenadressen der Beleuchtung mit 50%
Ein ROlladen bekam den Ausgang 3 Position 70%
Licht schaltet überhaupt nicht
Fahren in Endlage AB nur 1/6 Rollladen
und Rollo mit Ausgang 3 fährt in 70%
ansonsten tut sich nichts
nun habe ich gelesen, dass die "Aktoren auf lesen" gestellt werden sollen.
Auch das gab kein Ergebnis.
Nun schlafen die Kinder und ich sollte nimmer so oft die Rollladen bewegen,
weiss jemand rat um das propieren zu verkürzen?
Danke und Grüße,
Lio
das mit den Szenen will einfach nicht hinhauen.
Im Einsatz sind ABB LM/S1 als Szenenverwalter.
Dort habe ich eine Szene mit 6 verschiedenen Ausgängen erstellt.
Ausgang 1 sendet eine 1
Ausgang 2 sendet 50%
Ausgang 3 sendet 70%
usw
Die Gruppenadressen der ROlläden, welche in Endposition AB gefahren werden
sollen habe ich mit dem Ausgang 1 verknüpft
Ebenso die Beuleuchtung die Eingeschaltet werden soll
Ausgang 2 die Gruppenadressen der Beleuchtung mit 50%
Ein ROlladen bekam den Ausgang 3 Position 70%
Licht schaltet überhaupt nicht
Fahren in Endlage AB nur 1/6 Rollladen
und Rollo mit Ausgang 3 fährt in 70%
ansonsten tut sich nichts
nun habe ich gelesen, dass die "Aktoren auf lesen" gestellt werden sollen.
Auch das gab kein Ergebnis.
Nun schlafen die Kinder und ich sollte nimmer so oft die Rollladen bewegen,
weiss jemand rat um das propieren zu verkürzen?
Danke und Grüße,
Lio
Kommentar