    Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Man beachte das WECHSELSTROMZÄHLER - taugt also nicht für deine 5adrige (TN-S) bzw. 4-Adrige (TN-C, eh nicht mehr gern gesehen) Zuleitung.

    Ich empfehle dir: Wandlerzähler verkaufen, Direktmessenden REG-S0-Tauglichen Dreiphasenzähler besorgen - alles andere ist Mumpitz .
    Ja so werd ichs machen!

    Übrigens: im obigen Link handelt es sich um einen Drehstromzähler ... im Link wird es etwas seltsam dargestellt.
    Daher müsste der doch passen, oder?

    Kommentar


      #17
      Der tät optimal passen, weil alles dran/drin was man braucht.

      Kommentar


        #18
        Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
        Der tät optimal passen, weil alles dran/drin was man braucht.
        Danke für Eure Geduld mit mir!
        Jetzt ist das Thema entschieden!