Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
was den nu
- Sternverlegung pro Stockwerk?
- offener Ring pro Stockwerk?
Ein Zuleitung vom UV aus als Linie in jedes Stockwerk. Das dann auf Reihenklemmen: Obere Reihe L-N-PE, Untere Reihe DALI+, DALI-, so kann man Potenziale einfach brücken (braucht halt 2 Reihen). Oder auf einer Hutschiene:
Ein Block Reihenklemmen L-N-PE, ein Block DALI+, DALI- , lässt sich dann auch einfach(er) brücken.
Die Leerrohre sind schon in der Betondecke, eben als Ring zwischen allen Lampen/Präsenz/Spot-Dosen und je mindestens zwei Rohre PRO Raum in die UV.
Das könnte probleme geben. Angenommen du hast in einem Zimmer z.B. 6 NV-Halogenspots - dann muss an den Ersten, dritten und fünften Topf das NYM-J 5x1,5mm², vom ersten zum zweiten, dritten zum vierten und - richtig geraten - vom fünften zum sechsten Topf muss eine NV-Halogenleitung 2x2,5mm² verlegt werden.
Es sei denn, du willst für jeden NV-Spot mit 50W einen 105VA-Trafo (EVG) verbraten
als Leuchtmittel kann ich z.B. die Phillips Masterline ES empfehlen. Dort z.B. das 45W-Modell...
Ein Zuleitung vom UV aus als Linie in jedes Stockwerk. Das dann auf Reihenklemmen: Obere Reihe L-N-PE, Untere Reihe DALI+, DALI-, so kann man Potenziale einfach brücken (braucht halt 2 Reihen). Oder auf einer Hutschiene:
Ein Block Reihenklemmen L-N-PE, ein Block DALI+, DALI- , lässt sich dann auch einfach(er) brücken.
so oder so änlich war mir das schon klar.
- wie gehts nun weiter von der UV per Stern zu jeder Brennstelle im Geschoss
- per Stern in jeden Raum und dann von Brennstelle zu Brennstelle
- per offenen Ring durch alle Räume und dann Ableitungen pro Brennstelle per Dose
der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
Ich visualisiere mal , das ist ein Teil der Küche; vielleicht trifft meine Beschreibung mit Ring nicht ganz die Realität.. von den beiden unteren Spots gehts noch in die UV und die mittleren sind jeweils mit dem Deckenauslass verbunden.
Meine Anforderung war, dass schlimmstenfalls jede Lampe einzeln aus der UV geschaltet werden kann und ich denke das wurde auch so ausgeführt..
Das mit den Trafos ist schon klar, ich versteh nur das Problem irgendwie noch nicht..
Es sollen je 105VA-Trafos für zwei Spots werden, aber die Rohre sind auch entsprechend dicke.. Oder darf man vielleicht die NV-Leitung nicht zusammen mit dem 5x1,5 verlegen ?
Mit Dick meinst du bestimmt M25 - das könnte reichen.
Aber ich meine, bin mir aber nicht sicher, dass man die NV-Leitung nicht ins gleiche Rohr packen darf.
Welche Vorschriften gibt es bzgl. der Absicherung von DALI? Muß die Leitung (5x1,5) im Fehlerfall nicht komplett tot sein? Wie löst ihr das in der Praxis? Laßt ihr das DALI Gateway + die Trafos/EVGs alle über dieselbe Sicherung + RCD laufen, so daß alles aus ist, wenn es da zu einem Fehler kommt? Dann wäre ja im Fehler- bzw. Wartungsfall das DALI Licht im ganzen Haus tot...
Welche Vorschriften gibt es bzgl. der Absicherung von DALI? Muß die Leitung (5x1,5) im Fehlerfall nicht komplett tot sein? Wie löst ihr das in der Praxis? Laßt ihr das DALI Gateway + die Trafos/EVGs alle über dieselbe Sicherung + RCD laufen, so daß alles aus ist, wenn es da zu einem Fehler kommt? Dann wäre ja im Fehler- bzw. Wartungsfall das DALI Licht im ganzen Haus tot...
Hat keiner eine Antwort für mich? Kann ich das Gateway und die Trafos an unterschiedliche RCDs und Sicherungen hängen oder ist das nach VDE nicht zulässig?
In einem OSRAM PDF habe ich folgendes gefunden:
Hinweis (gem. DIN VDE 0100/11.85, T 520, Abschn. 528.11):
• Es müssen Kabel oder Leitungen verwendet werden, die entsprechend der höchsten vorkommenden Betriebsspannung isoliert sind, oder jeder Leiter eines mehradrigen Kabels/einer mehradrigen Leitung ist für die nächste in dem Kabel/in der Leitung vorkommende Spannung isoliert.
• Bei Verlegung von Aderleitungen in Elektro-Installationsrohren oder -kanälen dürfen nur die Leiter eines Hauptstromkreises einschließlich der zugehörigen Hilfsstromkreise gemeinsam verlegt werden
• In einem Kabel oder einer Leitung dürfen auch mehrere Hauptstromkreise einschließlich der zugehörigen Hilfsstromkreise vereinigt sein
Dem letzten Punkt zufolge, kann ich das DALI Gateway mit bei den Systemgeräten absichern und die EVGs je nach Stockwerk auf ihre eigenen Kreise hängen und trotzdem alles in ein 5x1,5 (je EVG Kreis) packen, oder?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar