Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ok, ich versuche es: Idee: ich möchte ganz einfach, dass bei eingeschaltetem Licht, ohne Anwesenheit von Personen das komplette Licht abgeschaltet wird (Halbautomat). Beim Gira Komfort Mini habe ich dies ohne Probleme hinbekommen. Beim Steinel beisse ich mir die Zähne aus...
Hallo,
wir würden dir gerne helfen aber mit diesen Angaben die du uns gibt bleibt leider nur
Stelle mal ein paar Fotos von deiner ETS ein. Was ist womit verknüpft usw.
Dann könnte es was werden
Ok, ich versuche es: Idee: ich möchte ganz einfach, dass bei eingeschaltetem Licht, ohne Anwesenheit von Personen das komplette Licht abgeschaltet wird (Halbautomat). Beim Gira Komfort Mini habe ich dies ohne Probleme hinbekommen. Beim Steinel beisse ich mir die Zähne aus...
wieso ist das unkonvenionell? Hörende Adresse ist doch ein ganz übliches KNX-Konzept? Hast Du bei jeder Wechselschaltung zwischen Tastern. Ist doch gut, dass Steinel das auch bei TP ermöglich
Jein, weil die Sperre z.B. auch eingeschaltet wird, aber nicht angezeigt wird, im Gegensatz KO 9 Eingang schalten.
Gruß
Florian
Man kan auch KO 1 schreiben, gilt wie ein externer Schalter, finde ich teilweise sehr unkonventionell gemacht
wieso ist das unkonvenionell? Hörende Adresse ist doch ein ganz übliches KNX-Konzept? Hast Du bei jeder Wechselschaltung zwischen Tastern. Ist doch gut, dass Steinel das auch bei TP ermöglicht...
Stahm1: Ich fürchte, Du musst konkreter beschreiben, wie Dein Setup ist, was Du versucht hast und was Du erreichen möchtest. Plötzlich geht es nicht um einfaches ausschalten von Licht sondern um mehrere Lichtkreise... Je konkreter die Beschreibung, desto besser die Hilfe, die Du bekommen kannst.
Tja wenn der Taster direkt auf den Aktor verbunden ist und der Melder auf Halbautomat eingestellt ist, dann muss er noch irgendwie wissen daß der Kanal überhaupt an ist. und dazu muss er entweder auf die GA vom Taster oder den Status vom Aktor horchen.
Ansonsten kannst auch mehrere GA an ein Sensor/KO verbunden, nur gesendet wird immer auf die erste GA. Manch Sensor braucht auch die zweite GA um im Zusammenspiel mit anderen Schaltauslösern eine saubere Umschaltfunktion zu liefern, wenn die noch kein KO für den Eingang einer Statusrückmeldung haben.
Danke für Deine Inputs!
Meine Idee war, dass der Präsenzmelder immer ein Aussignal nach Ablauf der Nachlaufzeit sendet. Unabhängig davon, welches Licht eingeschaltet ist (im Bad sind es 7 unterschiedliche Leuchten...). Wenn ich jetzt die Zentrale Rückmeldung der Lichter im Badezimmer (habe ich für die Visu), mit dem Präsenzmelder auf as KO Leichtausgang 1 Eingang schalten verbinde, dann bleibt das Licht auch nach dem Ablaufen der Nachlaufzeit immer an. Hier komme ich nicht weiter.
Tja wenn der Taster direkt auf den Aktor verbunden ist und der Melder auf Halbautomat eingestellt ist, dann muss er noch irgendwie wissen daß der Kanal überhaupt an ist. und dazu muss er entweder auf die GA vom Taster oder den Status vom Aktor horchen.
Ansonsten kannst auch mehrere GA an ein Sensor/KO verbunden, nur gesendet wird immer auf die erste GA. Manch Sensor braucht auch die zweite GA um im Zusammenspiel mit anderen Schaltauslösern eine saubere Umschaltfunktion zu liefern, wenn die noch kein KO für den Eingang einer Statusrückmeldung haben.
Also ein KO Badezimmer gibt es bestimmt nicht oder du hast ne Spezialanfertigung von Steinel bekommen.
Es hilft bei solchen Fragen immer die Verknüpfung von GA zu KO hier zu Posten. Mein erster Verdacht Du hast an einem KO zwei GA hängen und hoffst das er nun auf beiden GA sein Telegramm sendet, das geht nicht weil jedes KNX Gerät immer nur an die erste GA ein Telegramm sendet, das sind Grundlagen des KNX.
Ach ja die Parametereinstellungen zum Lichtausgang zu Posten hilft auch.
Wer macht denn das Licht im Bad an? Soll der Melder nur als Halbautomat laufen?
Sorry, ich sollte nicht immer nach 23 Uhr mich dem Thema widmen... Klar, GA Badezimmer aus habe ich gemeint und ja, ich weiss, dass bei einem Sensor nur eine GA und bei einem Aktor mehrere GAs verknüpft werden können. Das Licht wird via Taster eingeschaltet und ich möchte, dass via Halbautomat automatisch das Licht nach dem Ablaufen der Nachlaufzeit ausgeschaltet wird. 2020-01-24 (1).png
Also ein KO Badezimmer gibt es bestimmt nicht oder du hast ne Spezialanfertigung von Steinel bekommen.
Es hilft bei solchen Fragen immer die Verknüpfung von GA zu KO hier zu Posten. Mein erster Verdacht Du hast an einem KO zwei GA hängen und hoffst das er nun auf beiden GA sein Telegramm sendet, das geht nicht weil jedes KNX Gerät immer nur an die erste GA ein Telegramm sendet, das sind Grundlagen des KNX.
Ach ja die Parametereinstellungen zum Lichtausgang zu Posten hilft auch.
Wer macht denn das Licht im Bad an? Soll der Melder nur als Halbautomat laufen?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.