    Hallo Zusammen,

    bitte um Eure Hilfe bei folgendem Problem.

    Vom HS will ich einen String genieren. Dieser String setzt sich aus einer Konstante , Rufnummer, Weckzeit_Std, Weckzeit_min zusammen.

    Weckzeit_std
    Weckzeit_min sind remantent gespeichert.

    Wenn ich nun den Ablauf zum Zusammenbasteln des String antriggere

    geht nur die Konstante (hier 12) raus.
    Mein String lautet also 12,

    Wenn ich nun die Weckzeit_Std und Weckzeit_min neu setzte (überschreiben reicht aus) und das ganze nochmals antriggere

    dann kommt der String
    12,53,06,50

    Eine remanter Wert wird doch beim Neustart des HS eingelesen und müsste doch zur Verfügung stehen, oder verstehe ich da etwas falsch?
    Angehängte Dateien
    Gruß Hartwig

    #2
    Nee, das ist eigentlich richtig.

    Könnte aber sein, dass die Logik beim Neustart den String neu berechnet. Das müsste man vermeiden.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      es ist ja eigentlich egal ob der String bei Neustart neu berechnet wird.

      Die Auslösung erfolgt ausschliesslich durch den an/aus schalter.

      Wenn der auf AN geht, wird der dann aktuelle String berechnet und der müsste ja immer die remanenten Werte kennen!
      Gruß Hartwig

      Kommentar


        #4
        Hast du bei den Werten "Bei Start abfragen" gesetzt?"
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          NEIN

          sonst kommt die Meldung beim Übertragen

          'Beim Starten abfragen" nicht bei remanenten K-Objekten zulässig
          Gruß Hartwig

          Kommentar


            #6
            Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
            Eine remanter Wert wird doch beim Neustart des HS eingelesen und müsste doch zur Verfügung stehen
            Ja, er steht zur Verfügung, und zwar am Eingang des Bausteins, an dem er hängt, und zwar als Init-Wert, nicht getriggert! Das Weitere hängt davon ab, wie der jeweilige Baustein definiert ist, insbesondere dessen Startverhalten, d.h., ob der berechnet wird. Bei (richtig )dokumentierten Bausteinen steht der Hinweis auf 'Berechnung bei Start' ebd., sonst hilft ein Blick in den Code. Deine 'führende Null'-Bausteine werden beim Start nicht berechnet, die erhofften Ergenisse stehen also an Deinem Texttriggerbaustein nicht an, daher das Ergebnis.
            Gruß, Rainer

            Kommentar


              #7
              OK, verstanden

              Danke für die Aufklärung!
              Gruß Hartwig

              Kommentar

              Lädt...