So macht man das üblicherweise. DAS IST die berühmte hörende Gruppenadresse.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Hager-Taster reagieren des Öfteren nicht
Einklappen
X
-
SebastianFey
bei einem einfachen schaltkanal kann man das so machen.
aber wenn für den schaltkanal noch eine logik oder sperre aktiv ist oder es sich um einen dimmkanal handelt braucht man eine extra ga für den status.
UND-logik:
- kanal1-schalten und kanal1-status liegen auf GA 1/1.
- der kanal ist durch die logik nicht freigegeben.
jetzt wird auf 1/1 eine 1 gesendet der kanal bleibt wegen logik oder sperre AUS. alle die 1/1 als status nutzen haben jetzt den falschen status (AN, kanal ist aber AUS).
Dimmer:
der kanal ist AUS wird hochgedimmt etwa auf 20% => status AN auf 1/1 => der kanal wird eingeschaltet (maximum? alter wert?)
Kommentar
Kommentar