    #16
    So macht man das üblicherweise. DAS IST die berühmte hörende Gruppenadresse.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #17
      OK, dann habe ich die Hinweise falsch interpretiert. Die suggerierten mir, dass extra eine neue Adresse angelegt werden müsste, die dann als hörend eingetragen wird.
      Grüße
      Michael

      Kommentar


        #18
        bei einem einfachen schaltkanal kann man das so machen.
        aber wenn für den schaltkanal noch eine logik oder sperre aktiv ist oder es sich um einen dimmkanal handelt braucht man eine extra ga für den status.

        UND-logik:
        - kanal1-schalten und kanal1-status liegen auf GA 1/1.
        - der kanal ist durch die logik nicht freigegeben.
        jetzt wird auf 1/1 eine 1 gesendet der kanal bleibt wegen logik oder sperre AUS. alle die 1/1 als status nutzen haben jetzt den falschen status (AN, kanal ist aber AUS).

        Dimmer:
        der kanal ist AUS wird hochgedimmt etwa auf 20% => status AN auf 1/1 => der kanal wird eingeschaltet (maximum? alter wert?)