Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Potentialausgleich für KNX Außenkabel? UV Schutz?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Potentialausgleich für KNX Außenkabel? UV Schutz?

    Hallo.

    Die Coax Kabel der auf dem Dach montierten Sat-Anlage müssen ja an einen Erdungsblock angeschlossen werden zwecks Potentialausgleich.
    Am selben Rundrohr, an dem die Schüssel befestigt ist, soll darüber auch die Wetterstation (MDT) angebracht werden.
    Muss mit dem KNX Kabel hier auch etwas in dieser Richtung gemacht werden (PA)?

    Außerdem: Ist das KNX Kabel der MDT Wetterstation UV beständig oder muss es andersartig noch geschützt werden?


    Danke!

    #2
    Suchfunktion?

    Galvanische Trennung über Linienkoppler (konform) oder Feinsicherung (nicht konform). Nie den Schirm im KNX Kabel an PE oder PA!

    Zum Thema KNX Kabel und draußen siehe z.B. https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ten-unter-erde

    UV Schutz:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...eneinstrahlung

    Kommentar


      #3
      Von Dehn gibt es speziell dafür einen BUStector

      Ableiter für KNX / EIB-Bus
      • Minimaler Platzbedarf, da in KNX / EIB-Busklemmenbauform
      • Systemgetestet mit EIBA-Zertifizierung
      BUStector ist ein Überspannungs-Ableiter, der in Ableitvermögen, Schutzwirkung und Mechanik an die Installationsumgebung des KNX / EIB-Busses angepasst ist. Wie eine Busklemme lässt er sich auf die Busklemmen-Stifte eines Endgeräts stecken und mittels der vorhandenen Anschlussleitungen verdrahten. Der BUStector kann auch an eine vorhandene Busklemme am Endgerät angeschlossen werden. Geschützt werden vor allem Linien- oder Bereichskoppler, sowie Gateways und Sensoren an Gebäudeaußenwänden.

      https://www.dehn.de/de/495/32779/Fam...BUStector.html

      Kommentar

      Lädt...