Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Referenzfahrt MDT Jalousieaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Referenzfahrt MDT Jalousieaktor

    Kann man mit dem Glastaster2 im ganzen Haus alle Jalousien referenzfahren lassen?
    Also Drücken dann fahren alle einmal rauf und einmal runter und fertig?

    Gruß Dirk

    #2
    Hast du eine Zentraltaste?
    Eine Fahrt nach oben oder unten reicht aus.

    Kommentar


      #3
      Hallo es Müssen nicht beide Endschalter angefahren werden?

      Kommentar


        #4
        Die Referenzfahrt ist keine automatische Endlagen Erkennung! Das ist nur dafür da, damit der Aktor weiß, wo der behang steht, damit er anschließend korrekt rät und den Status korrekt zurück gibt.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Zitat von hulda Beitrag anzeigen
          Hallo es Müssen nicht beide Endschalter angefahren werden?
          Nein. Eigentlich muss auch gar keine Referenzfahrt durchgeführt werden.
          Der Aktor weiß, wenn die Position nicht gültig ist z.B. nach einem Spannungsausfall.. Wenn dann eine abs. Position z.B. 50% angefahren wird, macht er automatisch eine Referenzfahrt und fährt dann die 50% an. Kommt ein Auf oder Ab ohne Stop, reicht das als Referenzfahrt aus.
          Eine zusätzliche Referenzfahrt braucht man nur, wenn man ständig abs. Position >0 und <100% anfährt. Dann bauen sich die Ungenauigkeiten des Motors auf.

          Kommentar


            #6
            pid.JPG Super...ich dache das ist wie an der CNC ....das geht jetzt...Jetzt das nächste Problem....Der PID Regler schwingt zu stark. Was ist welcher Parameter ?

            Kommentar

            Lädt...
            X