    Hallo zusammen,
    ich möchte über die HS App zentral meinen Betriebsmodus an allen TS2+'s ändern. Dazu habe ich die entsprechenden KOs angelegt und das zentral Flag gesetzt und einfach mal mit der Heizungsfunktionsvolage im QuadClient verbunden. Es klappt aber nit :-( Am TS2+ fehlen mir ausserdem zwei KOs, was ich in der Funktionsvorlage angezeigt bekomme: Partyschaltung und Heizen/Kühlen. Was muß ich tun? Ich könnte natürlich auch nen Integer senden um den BM umzustellen, das möchte ich aber nicht.

    LG
    Philip

    #2
    Heizen/Kühlen gibts am TS2+ nur wenn dort auch der Reglermodus auf Heizen/Kühlen gestellt ist.
    Leider sendet das QC-Modul "Betriebsmodus" nicht den Konnex-Betriebsmodus, sondern die Temperatur auf das Sollwert-Objekt des TS2+. Daher braucht man keine Party-Objekt, da dies nur eine andere Temperatur sendet. Schau dir mal in der ETS an, was passiert wenn du per QC den Modus änderst, dann wird es klarer.

    Gruß Lutz

    Kommentar


      #3
      Hi,
      ich sende auf das KO Konnex Betriebsmodus den Integerwert 1 bis 4.
      Je Gebaudezustand eine Szene wo die Räume ihren entsprechenden Status bekommen...

      QC kenne ich leider nicht