Der Bereich wird mit dem nächsten Datenbankupdate erweitert. Das Update wird in den nächsten Wochen kommen.
Ankündigung
Einklappen
Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
automatische Beschattung: Helligkeit vs. Höhenwinkel
Einklappen
X
-
Gibt es hier schon Neuigkeiten?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDer Bereich wird mit dem nächsten Datenbankupdate erweitert. Das Update wird in den nächsten Wochen kommen.
Kommentar
-
hjk : Kannst du schon sagen, bis wohin erweitert wird? Ich habe hier so ein West/Nord-Fenster, wo ich am späten Nachmittag/Abend gerne noch verschatten würde, damit die Aquariumsfische keine Sonnenbrille benötigen. Und die Westverschattung geht in der Applikation "nur" bis 340°.
Ich weiß, Einzelschicksal. Wobei ich auch nicht ganz verstehe, warum die Bereiche bisher nicht ausgeschöpft worden sind.
Danke!
Kommentar
-
Du kannst Dachfenster auswählen, da hast du mehr Möglichkeiten. Aber 340° entspricht etwa 22:30, bei uns ist das schon später Abend. ich denke, du hast da etwas falsch eingestellt.
Gruß FlorianZuletzt geändert von Beleuchtfix; 09.06.2019, 10:18.
Kommentar
-
Damit hat man aber auch maximal 300°.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenDu kannst Dachfenster auswählen, da hast du mehr Möglichkeiten.
340° ist in der aktuellen Applikation das Maximum.
Kommentar
-
Hmm, könnte natürlich sein. Ich habe eine MDT-Wetterstation mit Schwelle 1 Süd bei 35000/40000 Lux. Keinen Schwellwert 2.
Im MDT-Aktor kann ich ja leider nur zentral einen Schwellwert verknüpfen, nicht pro Kanal. D.h. ich musste sowohl für die Südfenster als auch für die Westfenster den Süd-Schwellwert aus der Wetterstation nehmen.
Kann ich da evtl. was basteln mit dem Schwellwert 2, dass der auf Basis der West-Helligkeit läuft? Oder kann ich das doch irgendwie kanalbezogen parametrieren?
Für das Protokoll: Das Diagnoseobjekt meldet um 11.45 Uhr einen Azimut von 140°, hinterlegt ist Breite Nord 52'10, Länge Ost 10'32. Das soll Standort Wolfenbüttel sein. Muss ich selbst nochmal checken, ob das passt.
Edith: Azimut passt.Zuletzt geändert von jaydee73; 09.06.2019, 11:00.
Kommentar
-
Üblicherweise aktiviert man 3 Helligkeitswerte und verknüpft Ost, Süd und West von der Wetterstation. Dann nimmt der Aktor den höchsten Wert der drei Helligkeiten.
Also konkret:
"Helligkeitswerte über": "Helligkeitswert 2 Byte"
"Anzahl der Objekte": 3
Und dann die 3 Objekte auf Helligkeit Süd / West und Ost der Wetterstation verknüpfen.Zuletzt geändert von crazyfx; 09.06.2019, 11:19.
Kommentar
-
Du kannst 2 Schwellen festlegen, die für alle Kanäle gelten.Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigenIm MDT-Aktor kann ich ja leider nur zentral einen Schwellwert verknüpfen, nicht pro Kanal. D.h. ich musste sowohl für die Südfenster als auch für die Westfenster den Süd-Schwellwert aus der Wetterstation nehmen.
Es ist aber möglich, Schwelle 1 z.B. für Ost und West zu nehmen und eine höhere Schwelle 2 für Süd.
Ost und West wird so eingestellt, das auf Schwelle 1 reagiert wird und Süd so, dass auf Schwelle 2 reagiert wird.
Dann bekommst du das gewünschte Verhalten.
Kommentar
-
Danke euch beiden. Ich werde mir mal beide Varianten anschauen. Bisher macht die Wetterstation die Berechnung, also arbeite ich mit 1Bit-Schwellen. Lag aber primär daran, dass das MDT how-to für die automatische Beschattung darauf aufbaut. Bei der 2-Byte-Werte-Variante macht dann ja der Aktor die Berechnung.
Kommentar


Kommentar