Der Raumcontroller von Jung Typ 4093 KRM TS D lässt sich nicht in der Topologie einfügen, sondern der Vorgang wird mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Gerät 'Stetigregler-Modul mit Display' konnte nicht in '0 Hauptlinie' eingefügt werden.
Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
1.0.67 Stetigregler-Modul mit Display (Albrecht Jung(Stetigregler-Modul mit Display)): System.IO.FileNotFoundException: Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {D70A1C51-0300-42CB-88CF-A6AF91756161} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070002).
bei aab.a(Exception A_0)
bei aab.a(il A_0)
bei bky.a(il A_0, ny A_1, List`1 A_2, List`1 A_3) ---> Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
1.0.67 Stetigregler-Modul mit Display (Albrecht Jung(Stetigregler-Modul mit Display)): System.IO.FileNotFoundException: Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {D70A1C51-0300-42CB-88CF-A6AF91756161} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070002).
bei aab.a(Exception A_0)
bei aab.a(il A_0)
bei bky.a(il A_0, ny A_1, List`1 A_2, List`1 A_3)
bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.CheckOperation(beq errors, Boolean throwException, ep operation)
bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.AddDevice(IProject project, IUIObject catalogItemOrTemplate, IUIObject projectLineBuildingPartOrTrade, UInt16 count, AddressAllocationStrategy strategy, UInt16 startAddress)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.AddDevice(IProject project, IUIObject catalogItemOrTemplate, IUIObject projectLineBuildingPartOrTrade, UInt16 count, AddressAllocationStrategy strategy, UInt16 startAddress)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Ad d(Type typeToAdd, Object destination, OperationArgs a, Boolean checkOnly)
bei Knx.Ets.UserControls.WorkplaceCatalog.AddDevice(Ob ject addTarget, IUIObject addDevice, Int32 addCount, IProject project, OperationArgs operationArgs)
bei Knx.Ets.UserControls.WorkplaceCatalog.AddDevices()
bei Knx.Ets.UserControls.WorkplaceCatalog.ButtonAddCli ck(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArg s e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnCl ick()
bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMo useLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk( Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEv entHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Deleg ate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEv entHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Deleg ate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedE ventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArg s args, Boolean trusted)
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingAr ea()
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(Inp utEventArgs input)
bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput (InputReport inputReport)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Repo rtInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Filt erMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessa ge(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation( Object o)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCat chWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Auf meinem PC ist Windows XP Professionel installiert, und vor der ETS 4 war keine andere ETS auf dem Rechner installiert.
Habe schon mit Jung und der KNX Kontakt aufgenommen.
Die Anwort der KNX war es liegt mit Sicherheit am Plug in.
Der Herr von Jung verwies mich auf ein Programm -ets3_econ_server2v4x02-
Habe selbst schon folgendes getestet:
-Komplette Deinstallation der ETS4 inklusive aller Plugins und
Zusatzmodule
-Neuinstallation er ETS4 auf dem gleichen PC, während der Installation
waren sämtliche Firewalls und Antivirenprogramme deaktiviert
-Import des 4093 KRMTSD und Installation des Plugins ebenfalls bei
deaktivierter Firewall und Antivirenprogramm
-Ausführung der von ihrer Homepage heruntergeladene
ets3_econ_server2v4x02, ebenfalls bei deaktivierter Firewall und
Antivirenprogramm leider kein Erfolg.
-Installation der ETS4 auf einen anderen PC, wieder Versuch 4093
KRMTSD einzufügen, kein Erfolg
mir fällt kein weitere Lösungsansatz mehr ein und wäre für jede Hilfe dankbar.
Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Gerät 'Stetigregler-Modul mit Display' konnte nicht in '0 Hauptlinie' eingefügt werden.
Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
1.0.67 Stetigregler-Modul mit Display (Albrecht Jung(Stetigregler-Modul mit Display)): System.IO.FileNotFoundException: Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {D70A1C51-0300-42CB-88CF-A6AF91756161} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070002).
bei aab.a(Exception A_0)
bei aab.a(il A_0)
bei bky.a(il A_0, ny A_1, List`1 A_2, List`1 A_3) ---> Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
1.0.67 Stetigregler-Modul mit Display (Albrecht Jung(Stetigregler-Modul mit Display)): System.IO.FileNotFoundException: Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {D70A1C51-0300-42CB-88CF-A6AF91756161} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070002).
bei aab.a(Exception A_0)
bei aab.a(il A_0)
bei bky.a(il A_0, ny A_1, List`1 A_2, List`1 A_3)
bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.CheckOperation(beq errors, Boolean throwException, ep operation)
bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.AddDevice(IProject project, IUIObject catalogItemOrTemplate, IUIObject projectLineBuildingPartOrTrade, UInt16 count, AddressAllocationStrategy strategy, UInt16 startAddress)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Knx.Ets.UI.Deagle.Operations.AddDevice(IProject project, IUIObject catalogItemOrTemplate, IUIObject projectLineBuildingPartOrTrade, UInt16 count, AddressAllocationStrategy strategy, UInt16 startAddress)
bei Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.MetaOperations.Ad d(Type typeToAdd, Object destination, OperationArgs a, Boolean checkOnly)
bei Knx.Ets.UserControls.WorkplaceCatalog.AddDevice(Ob ject addTarget, IUIObject addDevice, Int32 addCount, IProject project, OperationArgs operationArgs)
bei Knx.Ets.UserControls.WorkplaceCatalog.AddDevices()
bei Knx.Ets.UserControls.WorkplaceCatalog.ButtonAddCli ck(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArg s e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnCl ick()
bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMo useLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk( Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEv entHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Deleg ate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEv entHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Deleg ate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedE ventArgs args)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArg s args, Boolean trusted)
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingAr ea()
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(Inp utEventArgs input)
bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput (InputReport inputReport)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Repo rtInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Filt erMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessa ge(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation( Object o)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCat chWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Auf meinem PC ist Windows XP Professionel installiert, und vor der ETS 4 war keine andere ETS auf dem Rechner installiert.
Habe schon mit Jung und der KNX Kontakt aufgenommen.
Die Anwort der KNX war es liegt mit Sicherheit am Plug in.
Der Herr von Jung verwies mich auf ein Programm -ets3_econ_server2v4x02-
Habe selbst schon folgendes getestet:
-Komplette Deinstallation der ETS4 inklusive aller Plugins und
Zusatzmodule
-Neuinstallation er ETS4 auf dem gleichen PC, während der Installation
waren sämtliche Firewalls und Antivirenprogramme deaktiviert
-Import des 4093 KRMTSD und Installation des Plugins ebenfalls bei
deaktivierter Firewall und Antivirenprogramm
-Ausführung der von ihrer Homepage heruntergeladene
ets3_econ_server2v4x02, ebenfalls bei deaktivierter Firewall und
Antivirenprogramm leider kein Erfolg.
-Installation der ETS4 auf einen anderen PC, wieder Versuch 4093
KRMTSD einzufügen, kein Erfolg
mir fällt kein weitere Lösungsansatz mehr ein und wäre für jede Hilfe dankbar.
Kommentar