    Hallo an die KNX-Kollegen aus Deutschland.

    Mein Name ist Marcin und ich schreibe euch aus Polen – vielleicht helfen meine Informationen jemandem dabei, eine KNX-Station von Theben/ABB zu reparieren. Ich schreibe über einen Übersetzer, daher bitte ich um Nachsicht, falls die Übersetzung nicht ganz korrekt ist.

    Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem – ein Standardfehler des Regensensors + ein Fehler des Temperatursensors – wurden 70 °C angezeigt.

    Es ist mir gelungen, den in dieser Konstruktion verwendeten Regensensor zu finden. Es handelt sich um den Sensor RC-SPC1K der Firma RADIOCONTROLLI. Er ist für etwa 11 Euro erhältlich, z. B. hier:

    https://www.tme.eu/pl/details/rc-spc...adiocontrolli/

    Ich persönlich habe 5 solcher Sensoren „auf Vorrat“ gekauft – das reicht für ein paar Jahre :-)

    Hier kannst du nachlesen, wie dieser Sensor funktioniert:

    https://www.tme.eu/Document/14a56ce8...talogo2025.pdf

    Der Sensor lässt sich relativ einfach austauschen. Nach dem Entfernen des alten Sensors (Achtung – die Platte bricht leicht, da sie aus Keramik ist) wird der neue mit einem speziellen Kleber/Dichtungsmittel befestigt. Ich habe etwas verwendet, das wie das Original aussieht und sich auch so verhält:

    https://sklep.skladtechniczny.pl/pl/...er-chemie.html

    Problem mit dem Temperatursensor – in meinem Fall reichte es aus, den NTC-Sensor in Form eines SMD-Widerstands am Ende der Sensorplatine neu zu verlöten. Er ist sehr, sehr, sehr klein – dafür verwendet man am besten Heißluft zusammen mit einer Lötpaste, die das Löten erleichtert. Wenn das nicht hilft, kann man diesen Sensor austauschen. Aus den Widerstandsberechnungen geht hervor, dass es sich um einen NTC-Sensor mit 47 kOhm in der SMD-Bauform 0201 handelt. Kostenpunkt: ca. 0,3 Euro :-)

    https://www.tme.eu/pl/details/ntcs08...id=23084938293

    Das Gehäuse meines UV-Sensors hat vorne leicht seine Farbe von transparent zu gelb verändert. Das lässt sich relativ einfach beheben. Mit Nassschleifpapier aus dem Lackierfachhandel (Körnung P2000) und zum Abschluss P3000, wobei man häufig mit Wasser nachfeuchtet. Das Gehäuse erhält seine Farbe für die nächsten 3 Jahre zurück

    Meiner Meinung nach ist dies trotz der Mängel der fortschrittlichste integrierte Sensor (ich habe die Version mit GPS), der für KNX-Wetterstationen erhältlich ist. Mir persönlich fehlt nur der Windrichtungssensor.

    Das ist problematisch, das ist eine Tatsache – ich weiß nicht, ob das Reinigen des Regensensors irgendetwas bringt. In meinem Fall muss man aufs Dach steigen....

    Viele Grüße und ich hoffe, dass dies jemandem hilft, 600 Euro für den Kauf einer neuen Wetterstation zu sparen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Kommentar


      #47
      Zitat von STraits Beitrag anzeigen
      Es handelt sich um den Sensor RC-SPC1K der Firma RADIOCONTROLLI.
      Was nicht korrekt ist. Optisch ist das an der unterschiedlichen Form der Sensorfläche zu erkennen (viereckig, bei Original sechseckig) und technisch am Wert des NTC und der kapazitiven Fläche.
      Nach den von Surfices gefundenen Daten ist der verbaute Sensor der "Aurel Wirelsess 650201442G", siehe auch hier (+ nachfolgender Post).

      Da dieser jedoch eher schlecht zu besorgen ist, die Werte des eigentlichen kapazitiven Sensors nur minimal anders sind (was wohl keinerlei Probleme bereitet), ist die Nutzung des RC-SPC1K mit umlöten des NTC natürlich eine geeignete Lösung.

      Zitat von STraits Beitrag anzeigen
      Das ist problematisch, das ist eine Tatsache – ich weiß nicht, ob das Reinigen des Regensensors irgendetwas bringt. In meinem Fall muss man aufs Dach steigen....
      Halbjährliches reinigen hatte ABB mal in seiner Bedienungsanleitung aufgeführt (war glaube beim WES/A2.1), in den neueren nicht mehr. Aber auch andere Hersteller empfehlen das (wenn auch meist erst bei einer direkten Frage danach).
      Eine einfache Zugangsmöglichkeit zum Sensor ist dementsprechend sinnvoll.

      Gruß Andreas

      -----------------------------------------------------------
      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
      Deutsche Version im KNX-Support.

      Kommentar


        #48
        Juhu, gerade auch einen Sensor von 12.2023 demontiert und bin auf diesen Thread gestoßen, na das macht mir ja Hoffnung.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #49
          Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
          Was nicht korrekt ist. Optisch ist das an der unterschiedlichen Form der Sensorfläche zu erkennen (viereckig, bei Original sechseckig) und technisch am Wert des NTC und der kapazitiven Fläche.
          Nach den von Surfices gefundenen Daten ist der verbaute Sensor der "Aurel Wirelsess 650201442G", siehe auch hier (+ nachfolgender Post).

          Da dieser jedoch eher schlecht zu besorgen ist, die Werte des eigentlichen kapazitiven Sensors nur minimal anders sind (was wohl keinerlei Probleme bereitet), ist die Nutzung des RC-SPC1K mit umlöten des NTC natürlich eine geeignete Lösung.


          Halbjährliches reinigen hatte ABB mal in seiner Bedienungsanleitung aufgeführt (war glaube beim WES/A2.1), in den neueren nicht mehr. Aber auch andere Hersteller empfehlen das (wenn auch meist erst bei einer direkten Frage danach).
          Eine einfache Zugangsmöglichkeit zum Sensor ist dementsprechend sinnvoll.

          Wenn ich mich mit NTCs auskennen würde, hätte ich ihn wahrscheinlich behalten, aber so muss ich einen NTC für die Regenfühlerplatine bestellen. Danke für die Info. Zum Glück sind sie problemlos erhältlich und kosten fast nichts.

          Vielen Dank und viele Grüße.