Hallo zusammen,
ich habe folgende Topologie in meinem Einfamilienhaus:
Linie 1.1:
Spannungsversorgung 640mA
1.1.5 USB Datenschnittstelle
1.1.6 Tableau MT 701 V2
... (weitere Teilnehmer - insgesamt 75 Teilnehmer - also schon mehr als 64)
1.1.128 Linienkoppler Theben 907 0 398 als Linienverstärker (LV) programmiert
Spannungsversorgung 320mA
1.1.130 Schaltaktor
... (weitere Teilnehmer - insgesamt 20 Teilnehmer)
bis 1.1.168
Wenn ich nun einen Teilnehmer der Linie bis zum LV mit meiner ETS3 umprogrammieren möchte, muss ich die Spannungsversorgung 320mA über die Sicherung ausschalten.
Falls ich das nicht mache, wird der Teilnehmer nicht gefunden.
Die Teilnehmer ab 1.1.128 können ohne diesen Umweg programmiert werden.
Wenn ich die Spannungsversorgung 320mA und den LV entferne, kann ich alle Teilnehmer programmieren.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
ich habe folgende Topologie in meinem Einfamilienhaus:
Linie 1.1:
Spannungsversorgung 640mA
1.1.5 USB Datenschnittstelle
1.1.6 Tableau MT 701 V2
... (weitere Teilnehmer - insgesamt 75 Teilnehmer - also schon mehr als 64)
1.1.128 Linienkoppler Theben 907 0 398 als Linienverstärker (LV) programmiert
Spannungsversorgung 320mA
1.1.130 Schaltaktor
... (weitere Teilnehmer - insgesamt 20 Teilnehmer)
bis 1.1.168
Wenn ich nun einen Teilnehmer der Linie bis zum LV mit meiner ETS3 umprogrammieren möchte, muss ich die Spannungsversorgung 320mA über die Sicherung ausschalten.
Falls ich das nicht mache, wird der Teilnehmer nicht gefunden.
Die Teilnehmer ab 1.1.128 können ohne diesen Umweg programmiert werden.
Wenn ich die Spannungsversorgung 320mA und den LV entferne, kann ich alle Teilnehmer programmieren.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Kommentar