    Hallo zusammen, ich versuche eine Fehler bei meiner automatischen Tag/Nacht-Funktion zu finden, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.

    Relevante Anlagenkomponenten:
    8x Jalousie an einem Hager TYA628C
    1x Wetterstation Hager TXE530
    3x Gira Tastsensor 3 Komfort (dreifach)

    Alle Fahrzeiten und die Anzahl der Lammelenschritte habe ich gestoppt und im Jalousieakor eingestellt.

    Für den Befehlsempfang habe ich die Preset-Funktion gewählt. Einstellungen im Jalousieaktor eingetragen (bei Wert 0 --> Position 100% und Lamellenwinkel 50%) und bei (Wert 1 --> Position 100% und Lamellenwinkel 100%). Diese Einstellungen habe ich bei allen 8 Ausgängen der Jalousieaktors durchgeführt.

    Der Wert 0 ist der Tag-Wert somit sollen die Lammelen zu 50% offen sein damit Licht in Haus kommt. Der Wert 1 ist der Nacht-Wert, hier sollen die Lammelen geschlossen sein.

    Die Wetterstation liefert bei < 12 lux den Wert 1 und bei > 10 lux den Wert 0 (1 bit)

    Anschließend habe ich eine GA „Auto Tag/Nacht“ erstellt und die 8 Preset Ausgänge (1 bit) sowie den Tag/Nacht-Wert (1 bit) der Wetterstation zusammengeführt. Programiert....

    Funktion im Gruppenmonitor getestet und die Simulation funktioniert!

    Jetzt kommt das eigentliche Problem. Die automatische Tag/Nacht funktioniert einwandfrei solange keine Lammelen bewegt werden. Wenn ich am Tag die Lammelenstellung manuell mittels Taster verändere, bekommt der Jalousieaktor die Nacht-Funktion also Pos.100%/Lam. 100% nicht sauer hin. Die Lammelen stehen je nach vorheriger Stellung irgendwie, manche sind auch zu.

    Bei der Tagfunktion ist es so ähnlich, wenn in der Nacht-Phase die Lammelen verstellt werden bekommt er die Tag-Funktion Pos. 100%/Lam. 50% nicht hin.

    Es wäre super wenn Ihr eine Lösung für mein Problem hättet.

    Besten Dank vorab.

    Bild 1 Einstellungen Jalousieaktor.png Bild 2 Einstellungen Jalousieaktor.png Bild 3 Einstellungen Jalousieaktor.jpg Bild 4 Preset-Einstellungen Jalousieaktor.png Bild 5 GA - Auto Tag-Nacht.jpg

    #2
    Hallo nochmal,

    fällt keinem etwas dazu ein? Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit die Jalousien automatisch per Tag/Nacht-Wert aus meiner Wetterstation zu steuern?

    Danke.
    Zuletzt geändert von Mark e Polo; 02.11.2018, 15:13.

    Kommentar


      #3
      Es wäre interessant, was du mit allem dem eigentlich bezwecken möchtest
      Dann kann man dir sicherlich auch helfen
      Gruß
      Andreas

      Kommentar


        #4
        Naja bei Tag also >10 lux Jalousielamellen auf 50%. Bei Nacht <12 lux Lamellen 100%. Somit funktionieren meine Jalousien automatisch.

        Grüße

        Kommentar


          #5
          Du hast eine eigenartige Hystereseeinstellung, was macht denn dein Anlage bei 11 Lux? Das hat aber nichts mit deinem eigentlichem Problem zu tun.
          Gruß Florian

          Kommentar


            #6
            Die Wetterstation sendet am Abend wenn die 12 lux unterschritten werden den Wert 1 und das nur einmal. Dann erst am Morgen wenn die 10 lux überschritten sind eine 0. Also zwei Werte am Tag.