    Guude,

    sehr lustiger Thread, erinnert mich etwas an das Haustechnikdialogforum und den legendären Thread über den großen Haufen.

    Also ich versuchs mal wieder sachlich:

    Warum nicht noch einfacher ohne BWM lösen ?

    Ich habe 2 Reeds in der WC Tür, einer checkt ob Tür auf/zu der andere ob zugesperrt ja/nein

    Tür auf geht das Licht an (erster Reed) und bleibt mit Nachlaufzeit erstmal 3 Minuten an. (Falls nur mal schnell Händewaschen, etc.)

    Wenn dann die Tür von innen zugesperrt wird (geht bei WC nur von innen) wird solange verlängert bis wieder aufgesperrt. Dann hier noch eine Minute Nachlaufzeit zum verlassen.

    Hat sich bisher super bewährt.