    Hallo Noob,

    Zitat von EIB1NOOB Beitrag anzeigen
    Darauf bezogen nochmal eine Noob Frage:
    Lassen sich die EVG´s einer DALI-Gruppe individuell ansprechen/dimmen?
    Soweit ich weiß, geht immer nur eins, entweder Gruppe oder einzeln.

    Gruß

    Tbi

    Kommentar


      #17
      Dali Gateway MDT

      Hallo hab mir das MDT-Gateway bestellt, hab 8 EVG´s und 15 Lichtgruppen.

      Was kann das Siemens Gateway besser?

      Danke

      Kommentar


        #18
        Ich habe das "IPAS DaliControl e64". Alle EVGs können einzeln angesprochen werden und vor allem habe ich einen Status sowohl für Schalten als auch Dimmwert (war bei meinem ersten MDT Dali Gateway nicht möglich).

        Der Support von IPAS ist auch echt super. Wenn man mal ein Problem mit der Applikation hat (oder einen Feature Request), erhält man prompte Rückmeldung und im Fehlerfall auch kurzfristig eine aktualisierte Applikation. Gerade dieser Aspekt ist mir mittlerweile sehr wichtig, da es doch immer mal wieder fehlerhafte Applikationen gibt und nicht jeder Hersteller Interesse an der Verbesserung der Applikation zeigt.

        Meine Empfehlung geht ganz klar Richtung IPAS.

        Kommentar


          #19
          Das ipad e64 und das neue mdt V2 sind baugleich... Mdt hat nur die bessere Garantie und den bessren Preis...

          Michael

          Kommentar


            #20
            Gira REG DALI-Gateway PLUS

            Hallo,

            habe gute Erfahrung mit dem Gira DALI-Gateway gemacht, allerdings erst ab Revisionsstand I01. Zuvor wurden manche EVG nicht erkannt bzw. nicht korrekt ausgelesen. Das DALI-Gateway PLUS kennt diese Probleme auch nicht.
            32 separat ansteuerbare EVG Gruppen mit max. 64 EVG.
            Kompatibilität TOP, bei viel RGB/RGBW könnte es eng werden, da dann die 32 Gruppen meist das Limit darstellen.

            Viel Spaß!

            Kommentar


              #21
              Zitat von XueSheng Beitrag anzeigen
              Ich habe das "IPAS DaliControl e64".
              Meine Empfehlung geht ganz klar Richtung IPAS.
              Kann ich nur bestätigen, IPAS ist für mich auch das beste GW am Markt, perfekt zum Einbinden, die Webschnittstelle ist perfekt, keines am Markt was mir bekannt ist, hat so einen Inbetriebnahmekomfort

              Kommentar


                #22
                Merten hat ebenfalls Webinterface - denke, die sind baugleich.
                Gruss
                GLT

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
                  Kann ich nur bestätigen, IPAS ist für mich auch das beste GW am Markt, perfekt zum Einbinden, die Webschnittstelle ist perfekt, keines am Markt was mir bekannt ist, hat so einen Inbetriebnahmekomfort
                  Gerade letzte Woche einen Plausch mit einem SI gehabt, der regelmässig bei uns Ware holt.

                  Er lobt das IPas E64 ebenfalls in allerhöchsten Tönen.


                  Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                  Kommentar


                    #24
                    Aber das war doch das, bei welchem man Andimmen nicht auf 1 oder 1.5 Sekunden stellen konnte oder?
                    Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                    Baublog im Profil.

                    Kommentar


                      #25
                      Hallo,

                      Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                      Gerade letzte Woche einen Plausch mit einem SI gehabt, der regelmässig bei uns Ware holt.

                      Er lobt das IPas E64 ebenfalls in allerhöchsten Tönen.

                      Zitat von greentux Beitrag anzeigen
                      Aber das war doch das, bei welchem man Andimmen nicht auf 1 oder 1.5 Sekunden stellen konnte oder?
                      Ich habe das GW auch. Neben dem kenne ich das ABB DG/S1.1.
                      Mir gefällt das IPAS sehr gut. Was mir nicht gefällt:
                      • Mein einziges Plugin in der ETS (klar, die erweiterten Funktionen gehen nicht ohne, aber ich würde mir eine rudimentäre Applikation wünschen, die auch ohne auskommt)
                      • Dimmzeit nicht <10s (Ich glaube aber, das macht nix aus, denn wenn man die auf 0 stellt, wird ja dennoch angedimmt; ich glaube, das machen die EVG dann; IPAS hat das aber auf der Liste)
                      • Szenen (nur 16 vorhanden, nur ein KO dafür)


                      Zu letztem Punkt, siehe
                      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ghlight=szenen
                      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ghlight=szenen
                      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ghlight=szenen
                      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ghlight=szenen

                      Das hat IPAS auch auf der Liste, ist aber sicher etwas größeres, daher weiss ich nicht, ob/was/wann da etwas kommt.

                      Gruß,
                      Hendrik

                      Kommentar


                        #26
                        Mich würde mal interessieren, ob Ipas noch eine Option einbringt, die es erlaubt, die Stromversorgung der EVGS mittels zusätzlichem Schaltaktors zu trennen.

                        Kommentar


                          #27
                          Hi,

                          was meinst du damit?

                          Vielleicht das, was ich vergessen hatte, zu schreiben:
                          Beim IPAS besteht das Problem, dass alle EVG bei Spannunswiederkehr einschalten nicht.

                          Gruß,
                          Hendrik

                          Kommentar


                            #28
                            Energiesparfunktion: Abschaltung der Versorgungsspannung der DALI Betriebsgeräte im ausgeschalteten Zustand möglich (über zusätzlichen KNX Schaltaktor)

                            Das würde mich mal interessieren.

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                              Beim IPAS besteht das Problem, dass alle EVG bei Spannunswiederkehr einschalten nicht.
                              Keine Ahnung wie der Satz nun gemeint ist... Aber mit Version 1.1.5 wurden Probleme im Zusammenhang mit Busspannungswiederkehr behoben. Auszug aus der Changelog:


                              • Problem: bei der Parametereinstellung „Einschaltwert“ = „Letzter Wert“ wird nach dem Zurückschalten aus dem Panikbetrieb das Licht nicht mehr eingeschaltet. Als letzter Wert wurde hier 0 abgespeichert. korrigiert: letzter Wert wird auch nach Panikbetrieb eingestellt

                              • Problem: Bei der Einstellung „Verhalten nach KNX Wiederkehr“ = „Schalte auf letzten Wert“ wird nach Netz-Spannungswiederkehr ein willkürlicher Wert (An oder Aus) eingestellt korrigiert: bei dieser Parametereinstellung bleiben die Leuchten nach Netzspannungswiederkehr aus.

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von XueSheng Beitrag anzeigen
                                Keine Ahnung wie der Satz nun gemeint ist...
                                Bei vielen GWs (das ging so weit, dass das hier vor ca. 2 Jahren m.W. als Dali-Problem gesehen wurde) gehen alle Lichter nach Spannungswiederkehr auf "an".

                                Das Problem besteht beim e64 nicht.

                                Gruß,
                                Hendrik