    Hallo zusammen,
    ich als Neuling was die Visualisierung mit dem Gira X1 hätte mal eine Frage!
    Ich habe die Dimmfunktion integriert, diese funktioniert nicht zu 100%. Ein/Aus funktioniert und wird auch korrekt angezeigt. Dimmen funktioniert über die +- Funktion auch fehlerfrei und %-Werte werden auch korrekt angezeigt. Aber was nicht funktioniert ist, wenn ich den Dimmwert über das Drehrad vorgebe, dann passiert gar nichts.
    Weiss jemand was ich da falsch mache?
    GA‘s habe folgendermaßen am Aktor konfiguriert:
    1.1.1 Schalten Ein/Aus
    1.1.2 Status Schalten
    1.1.3 Dimmen relativ
    1.1.4 Dimmen absolut
    1.1.5 Status Dimmwert

    MFG
    Thomas

    #2
    Und wie sind die im GPA als Datenpunkte angelegt und wie sind die an der Funktion verknüpft?

    Achso. Und Willkommen

    Jens

    Kommentar


      #3
      Habe dann 1.1.1 auf schalten Ein/Aus mit der Statusmeldung 1.1.2!
      Beim Dimmen dann die 1.1.3 mit dem Status 1.1.4!
      und beim Helligkeitswert dann die 1.1.5 mit dem Status ebenfalls 1.1.4!
      was mache ich falsch?

      MFG
      Thomas

      Kommentar


        #4
        Du schreibst doch oben, das der Helligkeits Status die 1.1.5 ist. Im Post 2 hast du die 1.1.4 als Status verknüpft. Nur ein Schreibfehler im Forum?

        Kommentar


          #5
          Die Bezeichnungen der GA‘s ganz oben bezieht sich auf die Zuordnung am Aktor! Darunter dann die Zuordnung des GPA.
          verstehe nur die Logik im GPA nicht ganz, deswegen habe ich es einfach mal so zugeordnet!
          was wäre denn im GPA dann korrekt?

          MFG
          Thomas

          Kommentar


            #6
            Du schreibst im GPA auf den Helligkeitsstatus. Tausch doch mal 1.1.4 und 1.1.5 im GPA aus. (Auch beim Dimmen muss der Status 1.1.5 sein)

            Kommentar


              #7
              Beim Dimmen gibt es keinen Status.
              Nur beim Dimmwert (%) gibt es einen Status

              Kommentar


                #8
                Tschuldige,
                das eben war ein Schreibfehler meinerseits!
                hier meine korrekte Zuordnung am GPA:

                Datenpunkt Schalten:
                Senden= 1.1.1 schalten Ein/Aus
                Status= 1.1.2 Status schalten

                Datenpunkt Dimmen:
                Senden=1.1.3 Dimmen relativ
                Status= 1.1.5 Status Dimmwert

                Datenpunkt Helligkeitswert:
                Senden= 1.1.4 Dimmen Absolut
                Status= 1.1.5 Status Dimmwert

                was mache ich falsch?

                MFG
                Thomas

                Kommentar


                  #9
                  Wenn alles andere geht und Du es so eingetragen hast, dann wird der absolute Helligkeitswert nicht korrekt auf den Bus geschrieben. Der Status passt ja, da er sich nach dem Dimmen aktualisiert. Check mal die KOs in der Gruppenadresse für das Setzen des Helligkeitswerts (1.1.4).

                  Kommentar


                    #10
                    Das Dimmen über +- funktioniert auch fehlerfrei. Die GA 1.1.4 Dimmen absolut ist nur mit dem KO des Dimmaktors Dimmen absolut verknüpft, mit sonst nichts.

                    MFG
                    Thomas

                    Kommentar


                      #11
                      Schau mal auf dem Gruppenmonitor, ob der X1 auf die GA 1.1.4 sendet, wenn Du einen absoluten Wert setzt.

                      Kommentar


                        #12
                        Du brauchst 3 KNX-GA-Datenpunkte im GPA:

                        An/Aus: DPT 1.001
                        Senden 1/1/1
                        Status 1/1/2

                        Dimmen: DPT 3.007
                        Senden 1/1/3
                        KEINE Status GA

                        Helligkeitswert: DPT 5.001
                        Senden 1/1/4
                        Status 1/1/5


                        Wobei Dimmen und Helligkeitswert optional sind und nicht verbunden werden müssen, wenn du die nicht benutzt.

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo zusammen,

                          ich hätte passend zu dem Thema auch ein Problem.
                          Bin auch Neuling beim Umgang mit dem X1 und auch hier im Forum neu.

                          Bei mir hackt es auch an der Dimm-Funktion.
                          Ich habe alle KNX-GAs im GPA verknüpft wie auch oben beschrieben.
                          Nur geht bei mir weder EIN/AUS noch absolut/realitv dimmen. Die Rückmeldungen, wenn ich über einen MDT Glastaster dimme,
                          bekomme ich auch in der App angezeigt. (EIN/AUS und Prozent)
                          Jemand eine Ahnung was ich hier falsch mache?

                          Vielen Dank.

                          Anbei noch zwei Bilder mit den GAs und den Verknüpfungen im GPA.
                          You do not have permission to view this gallery.
                          This gallery has 2 photos.

                          Kommentar


                            #14
                            Willkommen im Forum.
                            Zeig doch noch mal ein Bild von der Dimmfunktion im GPA.

                            Die Datenpunkte sehen gut aus, das passt zur ETS hin. Übertragen hast Du?

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Buddl21 Beitrag anzeigen
                              Bei mir hackt es auch an der Dimm-Funktion.

                              verzichte mal auf das "relative" Dimmen mit dem X1 ...