Frage zur Heizungsprogrammierung (Gira / Albrecht Jung)
Einklappen
X
-
Moin,
na das Stellventil geht auf und es wird warm, ansonsten gibt es noch einen anderen Fehler
- Likes 1
-
das Löschen hat geholfen - dann steht der Heizaktor auf "schalten" und im RTR auf "schaltende PI-Regelung mit PWM"
so lässt es sich schon mal verknüpfen ohne Fehlermeldung.. aufs Ergebnis, was jetzt passiert, bin ich gespannt
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
es müssen beide auf stetig oder beide auf schalten stehen
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
beides? Ausgang + Eingang müssen gleich sein. Egal ob stetig oder schaltend, du musst dich nur entscheiden.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
welchen muss ich denn auf schalten stellen und welchen auf stetig? ich komme mit den Begrifflichkeiten schon nicht zu Recht *mhm*
Einen Kommentar schreiben:
-
Vergiss die Frage, die Frage war Blödsinn!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWelchen genau? 2136.6REG, oder 2136REGHZ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, hab es auch probiert.. wenn stetig, dann ist der Stellwert 1byte.. irgendwas muss auf schaltend 1 bit stehen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
gerade mal ausprobiert, also es kann nicht sein das der Tastsensor und der Schaltaktor beide in den Kommunikationsobjekte auf stetig stehen- beide Objekte müssen 1byte haben
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Welchen genau? 2136.6REG, oder 2136REGHZ?Zitat von aufdieaugen Beitrag anzeigenAlbrecht Jung Heizungsaktor 6fach REG (2136)
Einen Kommentar schreiben:
-
Macht das die ETS schon beim ersten Gerät?
Dann hast Du die GA vieleicht vorher auf ein anderes KO gelegt, was nicht 5.001 ist und danach Deinen Fehler bemerkt und das dann wieder entfernt? Die ETS hat sich das aber gemerkt.
Abhilfe: In Eigenschaften von Gruppenadressen bei der GA den falschen Typ löschen durch Einstellen des richtigen Typs
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hersteller mischen ist prinzipiell kein Problem. Was haben denn die beiden Kommunikationsobjekte für Typen? Üblich wäre für Stellgrößen zwischen RTR und stetigem Aktor 5.001 Prozent (0..100%).
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage zur Heizungsprogrammierung (Gira / Albrecht Jung)
Ich habe folgendes verbaut und bin mir nicht sicher, ob ich einen Fehler gemacht habe, oder etwas vermischt habe, was ich hätte auf keinen Fall vermischen sollte...
Im Raum selbst:
Gira Tastsensor 3 Plus 5fach (2+3) inkl RTR (5145)
als Heizungsaktor:
Albrecht Jung Heizungsaktor 6fach REG (2136)
Bei der Verknüpfung der Stellgröße schmeisst mir die ETS folgende Fehlermeldung aus:
Die Gruppenadresse 'Badezimmer Stellgröße' konnte nicht mit dem Kommunikationsobjekt '4: Ausgang 5 - Stellgröße' verbunden werden. Objektgröße ist unterschiedlich.
In beiden Geräten steht es auf "stetig".
Jetzt zu meiner Frage:
mache ich etwas falsch oder habe ich es aus einigen Beiträgen richtig gelesen, dass man auf keinen Fall Hersteller mischen sollte, weil das meist nicht ohne Zusatzaufwand funktioniert?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: