hjk irgendwie gibt es hier Ungereimtheiten mit der Applikation
Irgendwie bin ich das von MDT nicht gewohnt....
- Der Punkt „Werte Aktualisieren“ bei Rücknahme der Sperre fehlt (vgl. Handbuch S 31)
- Eine 0 auf das Startobjekt einer nicht aktiven
SzeneSequenz schaltet den Aktor aus - Der Status ein /aus geht auf 0 wenn eine aktive Sequenz den Dimmwert 0 hat, aber weiter läuft (macht bei Blinksequenzen richtig Spass)
- Die Sequenz „Lounge“ startet nicht, wenn die Relaisabschaltzeit mit 10 Sekunden eingestellt ist (ok die startet schon, nur wenn halt innerhalb der 10 Sekunden kein Helligkeitswert kommt, schaltet das Relais wieder aus)
- Sperre 2 und 1 aktivieren, in der Reihenfolge 1/2 deaktivieren, dann startet der Aktor mit der als Sperre 1 hinterlegten Sequenz beim nächsten einschalten. Einschaltverhalten ist auf letzter Wert / Sequenz eingestellt
Irgendwie bin ich das von MDT nicht gewohnt....
Kommentar