Hallo zusammen,
ich hatte einen funktionierendes Projekt im HS4 und habe dann Änderungen dran vorgenommen und diese ganz normal über den Experten übertragen.
Lief alles ohne Fehlermeldungen durch.
Dann startete der HS neu (1 Beep) und kommt seitdem nicht mehr hoch.
Er ist zwar per Ping erreichbar (während er startet) und er fragt auch auf dem Bus die ganzen GAs ab zur Initalisierung nur dann kommt er scheinbar an eine Stelle, wo er sich aufhängt und dann wieder neu startet.
Ich kann ihn während er startet allerdings nicht über den Experten ansprechen und das Projekt einfach ohne die Änderungen wieder erneut übertragen (Fehlermeldung: Das Gerät ist zur Zeit nicht verfügbar).
Auch Aufruf von /hslist?lst=debug funktioniert nicht, soweit kommt er scheinbar nicht.
Leider habe ich jetzt keinen Monitor zur Hand, um zu sehen, was die Bildschirmausgabe sagt.
Wie kann ich denn nun den Kreislauf unterbrechen, damit ich wieder die vorherige Version des Projektes übertragen kann? Oder den HS4 komplett resetten wäre auch ok.
Hat jemand schon mal so eine Situation gehabt und vielleicht eine Idee?
Danke schon mal im Voraus.
VG
Matthias
ich hatte einen funktionierendes Projekt im HS4 und habe dann Änderungen dran vorgenommen und diese ganz normal über den Experten übertragen.
Lief alles ohne Fehlermeldungen durch.
Dann startete der HS neu (1 Beep) und kommt seitdem nicht mehr hoch.
Er ist zwar per Ping erreichbar (während er startet) und er fragt auch auf dem Bus die ganzen GAs ab zur Initalisierung nur dann kommt er scheinbar an eine Stelle, wo er sich aufhängt und dann wieder neu startet.
Ich kann ihn während er startet allerdings nicht über den Experten ansprechen und das Projekt einfach ohne die Änderungen wieder erneut übertragen (Fehlermeldung: Das Gerät ist zur Zeit nicht verfügbar).
Auch Aufruf von /hslist?lst=debug funktioniert nicht, soweit kommt er scheinbar nicht.
Leider habe ich jetzt keinen Monitor zur Hand, um zu sehen, was die Bildschirmausgabe sagt.
Wie kann ich denn nun den Kreislauf unterbrechen, damit ich wieder die vorherige Version des Projektes übertragen kann? Oder den HS4 komplett resetten wäre auch ok.
Hat jemand schon mal so eine Situation gehabt und vielleicht eine Idee?
Danke schon mal im Voraus.
VG
Matthias
Kommentar