    Hallo zusammen,

    ich hatte einen funktionierendes Projekt im HS4 und habe dann Änderungen dran vorgenommen und diese ganz normal über den Experten übertragen.
    Lief alles ohne Fehlermeldungen durch.
    Dann startete der HS neu (1 Beep) und kommt seitdem nicht mehr hoch.

    Er ist zwar per Ping erreichbar (während er startet) und er fragt auch auf dem Bus die ganzen GAs ab zur Initalisierung nur dann kommt er scheinbar an eine Stelle, wo er sich aufhängt und dann wieder neu startet.
    Ich kann ihn während er startet allerdings nicht über den Experten ansprechen und das Projekt einfach ohne die Änderungen wieder erneut übertragen (Fehlermeldung: Das Gerät ist zur Zeit nicht verfügbar).
    Auch Aufruf von /hslist?lst=debug funktioniert nicht, soweit kommt er scheinbar nicht.

    Leider habe ich jetzt keinen Monitor zur Hand, um zu sehen, was die Bildschirmausgabe sagt.

    Wie kann ich denn nun den Kreislauf unterbrechen, damit ich wieder die vorherige Version des Projektes übertragen kann? Oder den HS4 komplett resetten wäre auch ok.
    Hat jemand schon mal so eine Situation gehabt und vielleicht eine Idee?

    Danke schon mal im Voraus.

    VG
    Matthias

    #2
    Da hilft nur eine Übertragung des Projektes über die serielle Schnittstelle.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Ok, besten Dank für die Info.
      Dann besorge ich mir mal ein Kabel seriell-USB und hoffe, dass es damit klappt.

      Kommentar


        #4
        Wichtig: das originale Nullmodem-Kabel vom HS verwenden.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Eine Frage noch: über seriell kann ich das Projekt übertragen während der HS4 startet bzw. den Startvorgang des eingespielten Projektes unterbrechen?

          Kommentar


            #6
            Wenn der HS bootet, verusucht er als erstes ein Projekt über die serielle Schnittstelle einzulesen. Wenn da nichts anliegt, setzt er den normalen Bootvorgang vom Flash fort.
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              Ok, besten Dank - ich bin mal gespannt :-)

              Kommentar


                #8
                Leider erhalte ich nun immer Fehler bei der Übertragung über das serielle Kabel vom Experten.
                Er fängt an, das Projekt zu übertragen und dann kommt der Fehler "Fehler an der seriellen Schnittstelle des PCs aufgetreten (Sx-4)"

                Gibts hier noch bestimmte Parameter mit dem die COM-Schnittstelle am PC konfiguriert sein muss?

                Kommentar


                  #9
                  Du verwendest das originale Kabel aus dem Lieferumfang?
                  Gruß Matthias
                  EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!

                  Kommentar


                    #10
                    Folgende Parameter benutzt der "HS/FS-Experte":
                    • 115000 Bits pro Sekunde
                    • 8 Daten-Bits
                    • keine Parität
                    • 1 Stoppbit
                    • Hardware Protokoll
                    Gruß Matthias
                    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                    - PN nur für PERSÖNLICHES!

                    Kommentar


                      #11
                      Ich habe das "originale" Kabel nicht mehr gefunden, habe aber nach einiger Recherche hier im Forum ein Standard-Nullmodemkabel (gekreuzt) verwendet ... passe nun mal die Einstellungen am COM-Port an und versuche es nochmal ...

                      Kommentar


                        #12
                        Wichtig ist, dass Kabel voll belegt ist. EinfachE nullmodem Kabel funktionieren nicht.
                        Gruß Matthias
                        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!

                        Kommentar


                          #13
                          so hat nun geklappt und der HS läuft nun auch wieder übers Netz ... besten Dank für die Infos!