hjk hab da 2 fragen zu knx-sv:
1) ist die hilfsspannung galvanisch mit dem knx-ausgang verbunden? (vermute ja)
2) was passiert, wenn ich 230v oder 400v ac in den hilfsspeisungsausgang einspeise? (ich vermute sv raucht ab, aber erscheint die überspannung eventuell auch auf dem knx-bus.)
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wie in der ETS anlegen: Netzteil mit externer Drossel
Einklappen
X
-
Hat einen technischen Grund. Den erkennt man, wenn man sich den Schaltplan der Drossel ansieht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat sicherlich keinen technischen Grund, vielleicht eher was mit Spezifikation!Zitat von smai Beitrag anzeigenIch würde gerne verstehen, weshalb diese nicht bedingungslos verwendet werden darf, kann aber leider den Thread nicht finden, wo dies erklärt wird. Könnt ihr mich zu diesem führen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt sogar schon eine SV mit 640mA und nur 2 TE von Apricom (IPS640), was die alles in so kleine Gehäuse bauen - erstaunlich
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde gerne verstehen, weshalb diese nicht bedingungslos verwendet werden darf, kann aber leider den Thread nicht finden, wo dies erklärt wird. Könnt ihr mich zu diesem führen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, ganz und gar nicht. Das geht nur bei wenigen Geräte (ist also die Ausnahme), wo expliziet "unverdrosselter Ausgang" einer Busspannungsversorgunga gegeben ist.Zitat von smai Beitrag anzeigenReicht es nicht, dass die Spannung der WS mit DC 21 ... 32V SELV angegeben ist, das erfüllt ja ein üblicher unverdrosselter Ausgang.
Sonst in keinem Fall!
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch meine Aussage ist absolut richtig.Zitat von Abrradratra Beitrag anzeigenNicht ganz richtig
Am AUX-Ausgang einer KNX-SV dürfen nur Hilfsspannungen von KNX-Geräten angeschlossen werden, wenn diese Geräte das EXPLIZIT erlauben. Dies bedarf bestimmter Voraussetzungen im Gerät selbst, was mit der Notwendigkeit von "SELV" erst einmal nichts zu tun hat.Zitat von Abrradratra Beitrag anzeigenDie weiteren Geräte von GIRA (IP-Router, X1, Wetterstation Plus) können laut Datenblatt mit 24...30V DC betrieben werden.
Das Thema hatten wir schon so oft, warum bemüht Ihr nicht die Suche?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht ganz richtig, bei der GIRA SV z.B. ist es explizit beschrieben mit "Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte."Zitat von evolution Beitrag anzeigenKeine KNX-SV hat einen Ausgang für Hilfsspannung!
Die weiteren Geräte von GIRA (IP-Router, X1, Wetterstation Plus) können laut Datenblatt mit 24...30V DC betrieben werden.
Lasse mich aber gern eines besseren belehren
Einen Kommentar schreiben:
-
Nun wird der Thread mit weiteren unsinnigen Informationen geflutet... Dieses Thema wurde btw. schon hinreichend hier im Forum erörtert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Auf dieses bezieht sich ja meine Frage, ich sehe da keine klare Antwort. Ausser du meinst "Keine KNX-SV hat einen Ausgang für Hilfsspannung", das widerspricht der Aussage im Datenblatt der IPS640:Zitat von evolution Beitrag anzeigenNein. Bitte Post #33 lesen!
Zitat von https://www.voltus.de/out/pictures/media/Apricum_BMA_IPS640_R1-2.pdfHilfsspannung: 28…31V DC (SELV)
Einen Kommentar schreiben:
-
Die hatte ich auch gefunden, ist aber preislich auch ne Nummer ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Reicht es nicht, dass die Spannung der WS mit DC 21 ... 32V SELV angegeben ist, das erfüllt ja ein üblicher unverdrosselter Ausgang.Zitat von evolution Beitrag anzeigenJung gibt explizit für seine Wetterstation eine Versorgung über ein separates Netzteil an. Ich finde keinerlei Hinweise darauf, ob die Versorgung der Hilfsspannung mit dem unverdrosselten Ausgang einer KNX-SV überhaupt erlaubt wäre.
Die APRICUM IPS640 hat 2TE und genügend Leistung am Hilfsspannungausgang. Ich sehe in deren Datenblatt keine Hinweise darauf, dass deren Nutzung auf KNX-Linien eingeschränkt wäre.
Aber nochmal: Ich bin kein Profi, ich frage nur naiv nach.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es u.a. bei MDT. Link.Zitat von pbuechel Beitrag anzeigenI schau gerade nach einer 2TE-SV, mehr Platz ist nicht.
Keine KNX-SV hat einen Ausgang für Hilfsspannung! Das haben wir doch längst geklärt?!Zitat von pbuechel Beitrag anzeigenGibts sowas evtl. auch mit Hilfspannung ausreichen für eine Jung Wetterstation?
Jung gibt explizit für seine Wetterstation eine Versorgung über ein separates Netzteil an. Ich finde keinerlei Hinweise darauf, ob die Versorgung der Hilfsspannung mit dem unverdrosselten Ausgang einer KNX-SV überhaupt erlaubt wäre. Deswegen benötigst Du imho auch keine kleine KNX-SV mit zusätzlichem Aux-Ausgang.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: