Das Netzteil muss man nicht in der ETS anlegen, solange es keine eigene KOs hat (Diagnose). Es dient lediglich der schätzenden Überprüfung in der ETS, es sei denn. dass der Herstelle bei den Bauteilen eine feste Last eingetragen hat. Wenn es reicht, kannst du ja einfach ein weiteres 160mA Netzteil in die 1.1 einpflegen.
Gruß
Florian
Mit deiner Rechnung komme ich aber nicht klar, für mich sind 43 x 10mA keine geschätzten 701 mA.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wie in der ETS anlegen: Netzteil mit externer Drossel
Einklappen
X
-
Wie in der ETS anlegen: Netzteil mit externer Drossel
Hallo zusammen,
ich habe ein ABB SV/S30.640.5.1 für die Hauptlinie und eine externe Drossel am ungedrosselten Ausgang für eine Nebenlinie.
Die Projektprüfung ergibt:
- Der gesamte Energieverbrauch der Linie "1.0 Hauptlinie" beträgt 701 mA (keine Daten für 43 Geräte, jeweils mit 10 mA geschätzt).
- Stromversorgung an Linie "1.0 Hauptlinie" hat nicht genügend Leistung: die Stromversorgung liefert 640 mA, der Verbrauch beträgt 701 mA (keine Daten für 43 Geräte, jeweils mit 10 mA geschätzt).
- Der gesamte Energieverbrauch der Linie "1.1 TP" beträgt 45 mA (keine Daten für 1 Geräte, jeweils mit 10 mA geschätzt).
- Keine Stromversorgung projektiert für Linie "1.1 TP".
Die SV meldet mir einen Gesamtstromverbrauch von ca. 360mA. Insofern stimmen ja die geschätzten 10mA nicht. Ich nehme an das man die geschätzten Werte nicht ändern kann?!
Wie kann ich denn jetzt sinnigerweise SV und Drossel für die 1.1 anlegen? Irgendeine SV zu nehmen macht ja keinen Sinn da sich die Linien ja eigentlich die 640mA des einzigen Netzteiles teilen.
Danke und Ciao
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: