A, B und C müssen auf die 0/0/1 hören können,
also 3 mal eintragen und Problem gelöst.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zentral Aus-Steuerung mit KNX
Einklappen
X
-
Er geht ja mit normalen Tastern auf den Binäreingang...Zitat von JKaucher Beitrag anzeigenwieso eigentlich am Binäreingang ?
Dem Eingang ist die 'Hörende' ziemlich schnuppe.
Die muss an die Taster, damit die UM-Funktion der Taster den aktuellen Zustand mitbekommt...
Gruß Jörg
Da muss er es am Binäreingang machen...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Einen Kommentar schreiben:
-
wieso eigentlich am Binäreingang ?Zitat von pl1lkm Beitrag anzeigen... Im Binäreingang habe ich die 0/0/1 Adresse als hörende mit eingefügt.....
Dem Eingang ist die 'Hörende' ziemlich schnuppe.
Die muss an die Taster, damit die UM-Funktion der Taster den aktuellen Zustand mitbekommt...
Gruß Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Wenn ich am Montag wieder in der Arbeit bin kann ich ein screenshot machen.
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Komisch müsste eigentlich gehen. Ich habe es zwar nur mit den vorgäner Model gemacht aber da funktionierte es. Kannst du mal ein screenshot einstellen. Hast mal mit der ETS geschaut ob er beim ersten betätigen eine 0 sendet?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich hätte vielleicht erwähnen sollen das mich das mit den hörenden Adressen auch nicht weiter gebracht hat.
Als Binäreingang habe ich einen ABB BE/8.230.2.1 Auf A, B und C liegen die Taster für Lichtband 1, 2, und 3 Auf D der Hauptschalter.
Als Aktor benutze ich 2 ABB SA 4.16.1 (?)
Gruppenadressen: Lichtband 1 1/1/1 Lichtband 2 1/1/2 Lichtband 3 1/1/3 Hauptschalter 0/0/1
Über die 3 Taster kann ich die 3 Lichtbänder ein- und ausschalten
Über den Hauptschalter will ich nur die Stromschiene einschalten und beim ausschalten sollen die Lichtbänder 1 bis 3 ebenfalls aus geschaltet werden.
Die Mitarbeiter stehen deswegen aber nicht im Dunkeln weil es ja noch ein 4. Lichtband gibt das über einen Bewegungsmelder gesteuert wird. Aber dies nur als Ergänzung.
Im Binäreingang habe ich die 0/0/1 Adresse als hörende mit eingefügt. Schalte ich den Hauptschalter aus, wenn die Lichtbänder 1 bis 3 leuchten, gehen selbige natürlich mit aus. zum einschalten muss ich aber den Taster 2 mal betätigen. Die möchte ich aber umgehen.
Gruß Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Musst mal die Rückmeldung beim Binäreingang verknüpfen. Eventuell funktioniertbdas bei deinem Binäreingang. Welche Geräte hast du verbaut?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi Robert
Wilkommen im Forum.
Was Du beschrebst hört sich verdächtig nach hörende Adressen an.
Das ist ein viemals nachgefragtes Thema hier im Forum.
Die Suchfunktion im Lexikon (KNX/EIB) gefüttert mit "hörende Adresse" führt Dich zum FAQ. (Punkt 16)
Einen Kommentar schreiben:
-
Zentral Aus-Steuerung mit KNX
Hallo,
ich hätte da mal eine Frage und hoffe das ich hier Richtig bin.
Ich hab ein kleineres Projekt und hab ein kleines Problem mit einer Zentral-Aus Schaltung.
Es handelt sich hierbei um eine Schreinerei deren Maschinen über eine Stromschiene angesteckt sind. Diese wird über einen Hauptschalter An und Aus geschaltet. Der Hauptschalter steuert einen binären Eingang an dieser dann den entsprechenden Aktor steuert. So weit so gut. In der Schreinerei habe ich noch ein Lager, Umkleide und eine Glaswerkstatt. Dessen Beleuchtung auch über binären Eingang und Aktor geschaltet wird. Soweit auch kein Problem.
Nun kommt es:
Der Hauptschalter soll beim Ausschalten auch die Aktoren der Umkleide.-, Büro.- und Glaswerkstattbeleuchtung ausschalten und beim einschalten nur die Stromschiene. Die anderen Aktoren sollen aus bleiben.
Ich habe dies mit der Presänzparameter der Aktoren bereits umgesetzt allerdings ein Problem beim Einschalten. Wenn z.B. im Büro das Licht an war und über den Hauptschalter aus geschaltet wird muss man den Taster 2 mal betätigen um das Licht wieder einzuschalten. Logisch weil ja zuerst das Aus-Telegramm gesendet wird und dann erst wieder das Ein-Telegramm.
Habt ihr eine Idee wie ich den Binäreingang mitteilen kann das das Licht über den Hauptschalter bereits ausgeschaltet wurde und er das Eintelegramm beim betätigen des Tasters senden soll??
Gruß RobertStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: