Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Uhrzeit an TS2+ senden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Uhrzeit an TS2+ senden

    ok, ich wette es ist einfach und trivial, aber ich komme einfach nicht
    dahinter und hab wirklich auch in der Suche nichts dazu gefunden.

    Wie schaffe ich es im HS ein 3Byte Zeitsignal zu generieren
    das ich auf das Objekt 52 des TS2+ werfen kann um dessen Uhrzeit zu stellen ??

    Gruß,
    Stefan.
    Think Different

    #2
    Mit dem Logik editor kannst du einen Befehl mache Datum Uhrzeit auf EIB senden...

    Edit: Du kannst sogar in den Projekt eingenschaften auswählen dass alle 5 min oder einmal am Tag das Datum und Uhrzeit gesenden wird also ist es ganz einfach...

    Kommentar


      #3
      Oder in Projekt / Netzwerk /NTP Zeitabgleich ein Häckchen bei "Datum/Zeit an EIB senden" die entsprechenden GA angeben. Den Zyklus einstellen, oder über eine Logik den Zyklus selbst generieren.
      Gruß Rudi

      "Der aus der Hohenzollernexklave"

      Kommentar


        #4
        hmmmm, das in Projekte habe ich schon gefunden. Allerdings sagt er mir beim Überprüfen das es ein ungültiges Kommunikationsobjekt für Datum/Zeit senden ist ??
        Im ETS habe ich alle Kommunikationsobjekte (7Stück) in eine Gruppenadresse gelegt. Darauf versuche ich dann die Zeit (nicht das Datum) mit dem HS zu senden.... sollte doch gehen... oder ??
        Think Different

        Kommentar


          #5
          Eventuell musst du beim Kommunikations Objekt den Datentyp ändern...(im HS)

          Kommentar


            #6
            steht auf "Zeit EIS 3" so wie auch der Datenpunkt 52 im ETS.
            Habt ihr da was anderes eingestellt ??
            Think Different

            Kommentar


              #7
              Hast du bei Datum auch eine GA vergeben?

              Kommentar


                #8
                Nein, den hab ich leer gelassen. Ich kann der Zeit GA das Datum auch gar nicht zuweisen..... ist ja auch ein anderer Datenpunkt Typ.
                Think Different

                Kommentar


                  #9
                  ich glaube du musst das datum auch vergebn auch wenn du diese GA nicht brauchst. Die ist eine EIs 4. Dann müsste es gehen...

                  Kommentar


                    #10
                    Sorry ich raffs noch nicht, wenn ich eine EIS4 draus mache kann ich doch die Zeit (EIS3) nicht mehr zuordnen.
                    Think Different

                    Kommentar


                      #11
                      Du musst eine Gruppenadresse nehmen für Zeit EIS 3 und eine fürs Datum EIs 4 sonst geht es nicht.

                      Kommentar


                        #12
                        Leg dir doch eine "Dummyadresse" für das Datum an und definiere sie als EIS4
                        Gruß Rudi

                        "Der aus der Hohenzollernexklave"

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von Rudi K. Beitrag anzeigen
                          Leg dir doch eine "Dummyadresse" für das Datum an und definiere sie als EIS4
                          Und gar keine Datenpunkte rein ??
                          Think Different

                          Kommentar


                            #14
                            Es muss einfach eine Adresse verknüpft sein...

                            Kommentar


                              #15
                              Ich habe in der ETS eine GA für "Uhrzeit" (da liegen die TS2 plus) und eine GA für "Datum". unter Datum sind keine Einträge vorhanden.
                              Im HS würde ich die Adresse für Datum manuell anlegen (leere Ga's werden bei OPC nicht exportiert).
                              Gruß Rudi

                              "Der aus der Hohenzollernexklave"

                              Kommentar

                              Lädt...