Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Bus Reagiert nicht bzw sehr langsam

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Sieht so aus, als ob Du die GA 0/0/0 erstellt hast und nutzt. Das ist nicht erlaubt, da diese GA dem System für Broadcast Telegramme vorbehalten ist.
    Nein ich habe diese GA nicht erstellt und benutzt ich habe den taster nun mal entladen und schaue mal was nun passiert über einen längeren zeitraum

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Sieht so aus, als ob Du die GA 0/0/0 erstellt hast und nutzt. Das ist nicht erlaubt, da diese GA dem System für Broadcast Telegramme vorbehalten ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Der Gruppenmonitor oder bei einem extrem langsamen Bus, der Busmonitor sind da sehr hilfreich.

    habe mal ein PDF Angehängt.
    Und dort ganz klar der Verursacher mit der PA: 1.1.39 der einen Broadcast auf 0/0/0 sendet. ich hänge diesen jetzt mal ab

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Wenn etwas passiert (Disko) werden i.d.R. auch Telegramme empfangen/versendet. Der Gruppenmonitor oder bei einem extrem langsamen Bus, der Busmonitor sind da sehr hilfreich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Guten Morgen Frank,

    ja sicherlich sind die Angaben sehr spärlich


    Busspannung ist 30V DC


    Ich lasse nun mal den ETS Diagnose Monitor etwas laufen

    EDIT: Was mich gerade verwunderte wo ich den Diagnose Monitor angeworfen habe ist ein Broadcast Telegramm.

    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von jonny7792; 23.03.2019, 07:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Mit derart spärlichen Angaben ist eine Analyse reichlich schwierig. Wenn die SV defekt ist/wäre dann dürfte dessen Spannung zu niedrig sein. Schaue Dir auch einmal die Anzahl der Telegramme an, vielleicht hat ein Teilnehmer ein übertrieben hohes Mitteilungsbedürfnis.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB KNX Bus Reagiert nicht bzw sehr langsam.

    KNX Bus Reagiert nicht bzw sehr langsam

    Guten Morgen zusammen,


    ich habe ein Problem mit meinem KNX Bus.

    Seit gestern reagiert der Bus gar nicht und ich habe eine Disko hier zuhause. Busreset habe ich bereits mehrfach durchgeführt aber die Spannung habe ich noch nicht gemessen.

    Könnte es sein das Die SV ( ABB 640mA ) defekt ist? Denn nach einem Reset läuft es ein paar Minuten aber dann das selbe Phänomen.


    Danke
Lädt...
X