    KNX/EIB KNX Bus Reagiert nicht bzw sehr langsam

    Guten Morgen zusammen,


    ich habe ein Problem mit meinem KNX Bus.

    Seit gestern reagiert der Bus gar nicht und ich habe eine Disko hier zuhause. Busreset habe ich bereits mehrfach durchgeführt aber die Spannung habe ich noch nicht gemessen.

    Könnte es sein das Die SV ( ABB 640mA ) defekt ist? Denn nach einem Reset läuft es ein paar Minuten aber dann das selbe Phänomen.


    Danke
    Gruss Oliver

    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

    #2
    Mit derart spärlichen Angaben ist eine Analyse reichlich schwierig. Wenn die SV defekt ist/wäre dann dürfte dessen Spannung zu niedrig sein. Schaue Dir auch einmal die Anzahl der Telegramme an, vielleicht hat ein Teilnehmer ein übertrieben hohes Mitteilungsbedürfnis.
    Gruß
    Frank

    Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

    Kommentar


      #3
      Guten Morgen Frank,

      ja sicherlich sind die Angaben sehr spärlich


      Busspannung ist 30V DC


      Ich lasse nun mal den ETS Diagnose Monitor etwas laufen

      EDIT: Was mich gerade verwunderte wo ich den Diagnose Monitor angeworfen habe ist ein Broadcast Telegramm.

      Angehängte Dateien
      Zuletzt geändert von jonny7792; 23.03.2019, 07:33.
      Gruss Oliver

      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

      Kommentar


        #4
        Wenn etwas passiert (Disko) werden i.d.R. auch Telegramme empfangen/versendet. Der Gruppenmonitor oder bei einem extrem langsamen Bus, der Busmonitor sind da sehr hilfreich.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
          Der Gruppenmonitor oder bei einem extrem langsamen Bus, der Busmonitor sind da sehr hilfreich.

          habe mal ein PDF Angehängt.
          Und dort ganz klar der Verursacher mit der PA: 1.1.39 der einen Broadcast auf 0/0/0 sendet. ich hänge diesen jetzt mal ab
          Gruss Oliver

          Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

          Kommentar


            #6
            Sieht so aus, als ob Du die GA 0/0/0 erstellt hast und nutzt. Das ist nicht erlaubt, da diese GA dem System für Broadcast Telegramme vorbehalten ist.
            Gruß
            Frank

            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

            Kommentar


              #7
              Zitat von evolution Beitrag anzeigen
              Sieht so aus, als ob Du die GA 0/0/0 erstellt hast und nutzt. Das ist nicht erlaubt, da diese GA dem System für Broadcast Telegramme vorbehalten ist.
              Nein ich habe diese GA nicht erstellt und benutzt ich habe den taster nun mal entladen und schaue mal was nun passiert über einen längeren zeitraum
              Gruss Oliver

              Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

              Kommentar


                #8
                Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
                ich habe den taster nun mal entladen
                ...entladen ist zur Zeit spannend. Bitte unbedingt berichten.
                Gruß
                Frank

                Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                  ...entladen ist zur Zeit spannend. Bitte unbedingt berichten.
                  Also das Entladen hat ohne Probleme geklappt.


                  Bus läuft nun auch wieder so wie er soll
                  Gruss Oliver

                  Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
                    Bus läuft nun auch wieder so wie er soll
                    Das war ja einfach.
                    Gruß
                    Frank

                    Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                      Das war ja einfach.
                      Ja mich verwundert es einfach das sowas von jetzt auf gleich kommt...

                      Sehr seltsam....
                      Gruss Oliver

                      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
                        Ja mich verwundert es einfach das sowas von jetzt auf gleich kommt...
                        Update der ETS auf 5.7.x gemacht?
                        Gruß
                        Frank

                        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                          Update der ETS auf 5.7.x gemacht?
                          Ja Version 5.7.1
                          Gruss Oliver

                          Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen

                            Ja Version 5.7.1
                            (scnr)
                            Eigentlich dürfte das alles nicht sein...

                            Aber nun funktioniert es ja wieder.
                            Gruß
                            Frank

                            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                            Kommentar


                              #15
                              Gut Möglich dass es damit Zusammenhängt.


                              Naja never touch a running System.....
                              Gruss Oliver

                              Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                              Kommentar