Nachdem endlich meine Jalousien ( elero motor) montiert sind hab ich ein seltsames Problem .
Ab und zu gehen die Jalosisien nicht mehr , ein Reset des Aktors hat bis dato geholfen aber jetzt ging überhaupt nichts mehr.
Im MDT werden auch unter Diagnose die Fahrbefehle angezeigt.
Dachte ok jetzt mal messen , den Duspol genommen und dann war ich sehr verwundeter
Wenn ich verfahre (Auf oder Ab) liegen am Auf und Ab 230v gleichzeitig an ? Direkt am Aktor gemessen ( über die Schrauben) .
Ist das normal ?
Danach die Jalousie direkt auf 230v geklemmt (Ab) und siehe da sie geht , also Jalousie nicht defekt.
Dann wieder auf den Aktor geklemmt , und alles ging wieder .
Am Bus liegen am Aktor 29,68V an .
Versteh gerade die Welt nicht mehr.
Ab und zu gehen die Jalosisien nicht mehr , ein Reset des Aktors hat bis dato geholfen aber jetzt ging überhaupt nichts mehr.
Im MDT werden auch unter Diagnose die Fahrbefehle angezeigt.
Dachte ok jetzt mal messen , den Duspol genommen und dann war ich sehr verwundeter
Wenn ich verfahre (Auf oder Ab) liegen am Auf und Ab 230v gleichzeitig an ? Direkt am Aktor gemessen ( über die Schrauben) .
Ist das normal ?
Danach die Jalousie direkt auf 230v geklemmt (Ab) und siehe da sie geht , also Jalousie nicht defekt.
Dann wieder auf den Aktor geklemmt , und alles ging wieder .
Am Bus liegen am Aktor 29,68V an .
Versteh gerade die Welt nicht mehr.
Kommentar