CO2 Sensor - Werte zu hoch?
Einklappen
X
-
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Ich kenne nicht die Ursache des Anstiegs in deinem Fall, aber ich kenne den Verlauf des CO2-Anstiegs in unseren Wohnräumen (Fensterlüftung, keine KWL). Der CO2-Anstieg durch Atemluft ist (viel) langsamer. Solche steilen Anstiege von +800ppm in einer Stunde sind nicht alleine CO2-bedingt, das ist was anderes. Der VOC Mischgassensor reagiert auch auf allerlei flüchtige Substanzen wie Lösungsmittel, Parfüm, Gase aus dem Biomüll
für mich wäre wichtig, das der Sensor in Ordnung ist. Aber wenn er nach dem Lüften auf 500ppm runtergeht und nachher, in meinem fall sehr steil, nach oben.
Ich muss diese Woche bei Vaillant reklamieren. Es muss dann tatsächlich etwas aus der KWL kommen...
Kommentar
-
Hab das jetzt nochmal versucht. Ja, mit komplett durchlüften pendeln sich die Werte schon im Bereich 500-650ppm ein.
Gehen dann allerdings wieder recht schnell in den Bereich 2500... Auch wenn niemand im Raum/Haus ist.
Meine Annahme ist jetzt einmal das hier der Neubau noch zuviel Einfluss hat. Ich werde weiter beobachten.