    #16
    Ok. Wie genau bist du auf diese Aufteilung der Abfrage die du auf deinem Bild eingestellt hast, gekommen? Woraus hast du das abgeleitet? Wenn der Wert als Klartext kommt muss ich das KO als 14Byte Text anlegen?

    Kommentar


      #17
      nö ... ist doch eine Zahl, die du erwartest? also eher etwas 16 Bit/EIS5 mit Komma... aus deinem Header habe ich das abgeleitet!

      Kommentar


        #18
        Ok, macht Sinn. Was ich aber nicht kapiere ist wie du das aus dem Header abgeleitet hast.
        Access-Control-Allow-Headers Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept
        Access-Control-Allow-Origin *
        Connection keep-alive
        Content-Length 5
        Content-Type text/plain; charset=utf-8
        Date Sat, 13 Apr 2019 13:38:09 GMT

        Kommentar


          #19
          Zitat von ;n1351993
          du das aus dem Header abgeleitet hast.

          ich hatte den Header aus Deinem Bild aus dem Post https://knx-user-forum.de/forum/öffe...63#post1351963 im Auge als ich das zusammen geklickt habe

          Kommentar


            #20
            Guten Morgen. könntest du mir das eventuell erklären? Ich war zwar mal vor einer Ewigkeit zur HS IP Schulung bei Gira, aber irgendwie ist alles weg..

            Kommentar


              #21
              Ich denke seit gestern darüber nach, wie ich das erklären soll ... ich mache das durch hinsehen... liegt wahrscheinlich daran, dass ich seit über 30 Jahren programmiere ... es ist für mich wie für andere das „Gehen“ ... das passiert automatisch... also NEIN! Ich kann es Dir nicht erklären

              Kommentar


                #22
                Guten Morgen zusammen, darf ich mal blöd fragen was das genau ist "
                I/O Broker http get"?
                ich hoffe mich lyncht jetzt keiner wenn ich so frage.

                Ich habe kurz mal im Netz geschaut aber nichts wirkliches gefunden. Dachte zuerst es ist eine Visu aber Homeserver ist ja vorhanden.

                grüße

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von Jem110 Beitrag anzeigen
                  was das genau ist

                  Es ging hier eigentlich gar nicht im den iobrocker (hier Infos zu dem System http://www.iobroker.net/) , sondern mehr um eine Web-Abfrage mit dem Gira Homeserver ... Zufällig sollte hier der Wert von einem iobroker-Server abgefraget werden ...

                  Web-Abfrage:

                  - benutztes Protokoll http
                  - benutztes Verb "GET"
                  - Auswertung von Plain Text nach dem Header

                  Kommentar


                    #24
                    @ eugendo: schade. Hab es bis jetzt nicht hinbekommen. Eigentlich müsste ja auch im Debug Protokoll der Tempwert stehen den ich zurück bekomme, aber den sehe ich nicht.

                    Kommentar


                      #25
                      Mit iobroker kannst du direkt auf fast alle Smarthome Dinge die du so zu Hause hast zugreifen. Ich kann z b vom KNx bei Alexa eine Sprachansage triggern oder auf meine Hue Leuchten zugreifen die direkt im Echoplus angemeldet sind. Läuft auf nem Raspi. Aber ich bin da noch in der Experimentierphase. Interessante Sache

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von shaolinmaster Beitrag anzeigen
                        Debug Protokoll der Tempwert

                        Nein, den siehst Du da nicht ... das Protokoll auf der Debug Seite schneidet nach einigen ersten Zeichen ab ... Du kannst im Protokoll nur erkennen bei welchen Verarbeitungsschritt abgebrochen wurde (bei (Gesamt: ?) (Work: ?) (Typ: Liste) (OK: ?))
                        Zuletzt geändert von EugenDo; 15.04.2019, 06:55.

                        Kommentar


                          #27
                          Für mich sieht es aber dort aus als ob der Get funktioniert hat und alles in Butter ist. Bloß an meiner Auswertung hapert es. Die Werte haben immer die gleiche Länge. es kommen auch noch ein paar Zählerstände und Momentanverbrauch hinzu, aber da ist die Zahl ja immer gleich lang. Im Experten ist es ja am Beispiel einer Wetteranfrage erklärt, aber hier geht es irgendwie nicht.

                          Kommentar


                            #28
                            kannst Du denn die HTTP Abfrage simulieren und als RAW-Daten zur Verfügung stellen? ... ich nutze dafür immer den Fiddler (https://www.telerik.com/fiddler)

                            Kannst Du mal Dein Log vom HS zeigen und die Konfiguration?

                            Kommentar


                              #29
                              Kann ich leider erst Donnerstag machen wenn ich wieder zu Hause bin...

                              Kommentar


                                #30
                                Das hier zeigt mir Fiddler als RAW an:


                                HTTP/1.1 200 OK
                                Access-Control-Allow-Origin: *
                                Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept
                                Content-Type: text/plain; charset=utf-8
                                Date: Wed, 01 May 2019 05:11:08 GMT
                                Connection: keep-alive
                                Content-Length: 5

                                21.04

                                Kommentar