Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Binäreingang hat plötzlich 2 Eingänge "F"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Binäreingang hat plötzlich 2 Eingänge "F"

    Der BJE 6188/11 hat in der ETS5 5.6.6 plötzlich 2 Objekte Kanal F. Das Gerät läßt sich seitdem auch nicht mehr programmieren : Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen. Wie kann ich den Fehler wieder beheben ?

    Gruß Micha
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Servus,

    das scheint ein Fehler in der aktuellen ETS-Version zu sein.

    Vielleicht mag/kann Klaus etwas dazu sagen?

    lg
    Norbert

    Kommentar


      #3
      5.6.6 ist aber nicht soo aktuell.

      Gruß Florian

      Kommentar


        #4
        Ich bin aus bekannten Gründen gegenwärtig eher zurückhaltend mit Updates. Wenn es den Fehler beheben würde, mache ich natürlich ein Update. Ist denn der Fehler bei der 5.6.6 bekannt?

        Kommentar


          #5
          Das bezog sich auch mehr auf die Aussage von Oups zu sein, "Fehler in der aktuellen ETS." Es sollte keine Aufforderung zum Wechsel sein.
          Gruß
          Florian

          Kommentar


            #6
            Servus,

            ja - wer lesen kann, ist klar im Vorteil

            Ich hatte an die 5.7.1 gedacht. Da hatte ich Doppelanzeigen von Objekten schon öfter.

            Kommentar


              #7
              Hallo Norbert,

              hast Du die Doppelanzeigen wieder wegbekommen und wenn ja, wie ?

              Gruß Micha

              Kommentar


                #8
                Servus,

                Nicht ich persönlich hatte die Doppelanzeigen, sondern zwei verschiedene SI- Freunde haben das Phänomen.

                Ein Objekt funktioniert jeweils, das zweite ist „tot“.
                In diesen Fällen wurde das funktionierende ermittelt, das andere ignoriert.

                .......und auf ein ETS-Update gewartet.

                Kommentar


                  #9
                  Das sind nicht nur "Doppelanzeigen", sondern das Projekt ist an besagten Stellen korrupt. Das soll in v5.7.2 behoben sein in der Art, dass es nicht wieder neu auftritt. Bereits korrupte Projekte kann man zur Reparatur an den Support schicken. Das macht natürlich erst nach dem Update-Release wirklich Sinn.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
                    Das soll in v5.7.2 behoben sein in der Art, dass es nicht wieder neu auftritt.
                    Bin gespannt, was mit er 5.7.2 noch alles behoben werden soll...
                    Gruß
                    Frank

                    Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                      Bin gespannt, was mit er 5.7.2 noch alles behoben werden soll...
                      Viel spannender ist, was behoben ist!
                      Gruß Florian

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                        Viel spannender ist, was behoben ist!
                        Auch das. Und was wieder verschlimmbessert wird...
                        Gruß
                        Frank

                        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                        Kommentar


                          #13
                          Fixed:
                          • Bug1
                          • Bug2
                          • Bug3
                          • ...
                          New Bugs Added:
                          • Bug4
                          • Bug5
                          • Bug6
                          • ...
                          Gruß -mfd-
                          KNX-UF-IconSet since 2011

                          Kommentar


                            #14
                            Heute bug ich, morgen fix ich

                            Kommentar


                              #15
                              ich habe mehrere 6188/11 Geräte im Projekt. Zuerst wars nur eines. Jedes Gerät, das ich zur Prüfung geöffnet habe, hatte danach den selben Fehler. Ich habe die betroffenen Geräte jetzt neu eingefügt mit einer neueren Version direkt aus dem BJE Archiv. Damit gings dann. Schei... ist's trotzdem. Wie kann solch Fehler über mehrere ETS-Versionen durch die Qualitätskontrolle rutschen?

                              Gruß Micha

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X