Ich wüsste jetzt nicht was so schwer wäre hier mal rein zu klicken und zu zählen. Das sollte deren Dunkelziffer schonmal schnell ins grelle Licht führen.Zitat von 123dabei Beitrag anzeigendie haben meines Erachtens noch ein falsches Bild über die vermutliche Dunkelziffer des Problems
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich möchte mal wieder ein kurzes Update zu meiner Leidensgeschichte mit dem Sensor geben. Ich bin in seltenem aber regelmäßigem Austausch mit dem tech. Backoffice. Der Mitarbeiter gab mir inzwischen auch zwischen den Zeilen zu verstehen, dass der Fehler bei Steinel durchaus bekannt ist, aber sich schlicht anscheinend zu wenig beschweren, dass das Thema konsequent angegangen wird. Ich kann nur allen betroffenen empfehlen mit Vehemenz auf das Problem aufmerksam zu machen.
Von der technischen Seite wurde mir nun ein Softwareupdate für Ende Q1 2024 in Aussicht gestellt, in dem man das Problem angehen möchte. Ich bin mir allerdings mit den getroffenen Aussagen nicht sicher ob der Ursache auf den Grund gegangen wird oder nur an einem Workaround gearbeitet wird.
Weiterhin gibt es auch ein Dokument inkl. Tabelle, welches die Szenarien technisch erklärt. Das Dokument soll zeitnah betroffene Kunden zur Verfügung gestellt werden. Man hat mich gebeten das Dokument vertraulich zu behandeln, an was ich mich auch halten werde, nicht zuletzt um den inzwischen guten Kontakt nicht abreißen zu lassen.
In dem Dokument wird unter anderem auch auf die Fast switch-on Detection eingegangen, welche aktuell auch vom Support als Fehlerquelle im Fokus steht. Diese ist in Szenario 7, 5, 3 und 1 deaktiviert. Die Funktion sorgt für eine schnelle Erkennung einer Bewegung, sie schaltet für 5 Sek. ein. In dieser Zeit prüft der Sensor ob eine Person vorhanden ist (Atmungserkennung über Tiefpassfilter 1/10-1Hz) und sich bewegt. Schlägt diese Analyse fehlt (z.B. Lüfter springt an => Bewegung aber keine Atmung und keine Abstandsänderung) schaltet der Lichtkanal wieder aus.
Man hat mir mit diesem Hintergrund als Übergangslösung das Szenario 7 empfohlen. (Nach Programmierung sollten sich um Umkreis von 7m für 2 Min keine Personen aufhalten) Ich beobachte mit diesem Szenario, dass die Bewegungserkennung in vielen Fällen spürbar länger benötigt. Das deckt sich meines Erachtens auch mit dem oben beschriebene deaktivieren der Fast switch-on Funktion. Gelegentlich kommt es aber auch vor, dass das Licht gar nicht oder erst nach >30s angeht. Würde man mich fragen könnte genau hier evtl. der Fehler liegen, dass nicht die Fast switch-on Funktion Probleme macht, sondern gelegentlich einfach die Analyse zur Personenerkennung fehlschlägt.
Soweit zu meinem aktuellen Stand.
Meine Empfehlung: Meldet euch, sofern ihr betroffen seid bei Steinel über objekte@steinel.de die haben meines Erachtens noch ein falsches Bild über die vermutliche Dunkelziffer des Problems und so kommt ihr sicherlich auch an das Dokument, was den Sensor in seiner Funktionsweise etwas besser als die Anleitung beschreibt.
Ps: Bei mir wurden auch zwei Sensoren getauscht. Diese haben aber nach kurzer Zeit auch wieder das gleiche Fehlerbild des Abschaltens vor Ablauf der Nachlaufzeit gehabt.
Sorry für den langen Post.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo habt ihr denn die Zahlen her? Gibts da mal irgendwo eine zuverlässige Tabelle, was hier welcher Modus eigentlich überhaupt macht?Zitat von MeisterYoghurt Beitrag anzeigenAktuell teste ich Szenario 6, da soll das "Tracking" ein Timeout von 300 Sekunden haben statt 10. Was auch immer genau das heißt, probieren geht über studieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Probiers doch einfach aus? Ist doch schnell umgestellt.Zitat von dbTec Beitrag anzeigen
Obiger Kommentar hat mich jedoch hellhörig gemacht. Kann das jemand bestätigen? Ist der Fehler nur unter 7 verschwunden? Oder auch auf 9 wie jemand schrieb?
Mittlerweile kann ich recht sicher sagen, dass zwischen Szenario 9 + VPM und Szenario 7 kein wirklicher Unterschied besteht.
Aktuell teste ich Szenario 6, da soll das "Tracking" ein Timeout von 300 Sekunden haben statt 10. Was auch immer genau das heißt, probieren geht über studieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt welche ohne Fehler?Zitat von dbTec Beitrag anzeigenWelche Aufkleber Bezeichnung haben die Sensoren ohne Fehler?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
So langsam frage ich mich, wie man so blöd sein kann diese "Szenarien-Tabelle" so schlecht im Handbuch zu beschreiben. Da sind doch Reklamationen vorprogrammiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe nun 8 Sensoren getauscht und große Ernüchterung, der Fehler kam wieder ... :-(Zitat von MeisterYoghurt Beitrag anzeigen
Per PN wurde ich darauf hingewiesen, dass dieses Ausgehen nach 5 Sekunden, obwohl man eine Nachlaufzeit von zb 30 eingestellt hat, an einer "Fast Switch On"-Funktion liegt. Sie ist in den Szenarien 2,4,6,8 und 9 enthalten. Ich habe also von 9 auf 7 gewechselt und das Problem ist tatsächlich verschwunden. Jedoch ist die Empfindlichkeit geringer geworden. So ist es in unserem WZ so, dass manchmal das Licht erst an geht wenn man schon mitten im Raum ist. In unserem kleinen G-WC ging es manchmal (eher selten, ka wo von das abhängt) gar nicht mehr an. Insgesamt aber deutlich besser als Szenario 9.
Obiger Kommentar hat mich jedoch hellhörig gemacht. Kann das jemand bestätigen? Ist der Fehler nur unter 7 verschwunden? Oder auch auf 9 wie jemand schrieb?
Des weiteren habe ich zwar immer eine Version V3.x von Steinel im Tausch erhalten, jedoch habe ich unterschiedliche Aufkleber auf den Sensoren. Letzte Charge mit KNX V1.5 329/2.1.12. Welche Aufkleber Bezeichnung haben die Sensoren ohne Fehler?
Vielen Dank!
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo lidl,
Danke für Deine schnelle Antwort!
Sind die über die App auslesbaren Werte für "Distanz" und "Richtung" als KO verfügbar (würde mit etwas Logik ggf. auch weiterhelfen)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es zwischenzeitlich eigentlich die Möglichkeit für die unterschiedlichen Lichtausgänge unterschiedliche Reichweiten („Donuts“) zu definieren ?
Dies ist in den ersten 10 Seiten dieses Threats bereits 2019 mehrfach als Ausblick diskutiert wurden (Sorry, aber ich habe nicht alle 203 Seiten im Detail gelesen ;-) ).
Ich habe mir die vermeintlich aktuelle Applikation (für TPM) angeschaut, hier aber keine Kanal-individuelle Einstellung gefunden.
Danke Euch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das ist noch eine Funktionalität, die der aktuelle Sensor nicht zur Verfügung stellt.Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenWas mir beim TP noch sehr gut gefällt und der OpenKNX nicht kann, ist die Reichweiteneinstellung
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre natürlich ein Traum.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenEs gibt ja neuere Radarsensoren und da wird sich mittelfristig bestimmt etwas tun. Mein Traum wäre eine Platine, die in das TP Gehäuse passt.
Hallo Waldemar (mumpf),
Ich habe auch schon drüber nachgedacht einen weiteren von euch zu kaufen und im Bad zu nutzen. Was mir beim TP noch sehr gut gefällt und der OpenKNX nicht kann, ist die Reichweiteneinstellung. Aber da hast du glaube mal gesagt, dass der genutzte Sensor es einfach nicht als Einstellung erlaubt.
Ich muss mal schauen, ob ich irgendwann auch nochmal den OpenKNX kaufe und teste und vielleicht bis dahin mit dem Hardreset arbeite. Duscherkennung könnte ich vielleicht sogar im Keller wirklich über eine Messung der Wäre der Wasserleitung relativ einfach umsetzen. Mal sehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Etienne, eigentlich wäre der RealPresence auch für diese Situation perfekt, denn so wie ich Dich verstanden habe, ist es eine abgehängte Decke, in der Spots drin sind. Damit könntest Du ihn durch ein Spot-Ausschnitt unsichtbar in der Decke über dem Klo positionieren. Kein neues Loch und glücklich sein :-) Und wenn Du noch eine andere Form der Duscherkennung hast, dann brauchst Du auch für die Dusche keinen PM, denn Du hast dann ja genügend VPM-Kanäle, um einen VPM mit der Duscherkennung als Präsenzsignal zu nutzen.
Ich werde übrigens genau das machen, sobald ich noch einen Melder von Matthias bekomme, dann fliegt der TP aus dem Bad endgültig raus!
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: