Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • shortyle
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Wieso brauchst da zwei? Der TP meldet es ist wer im Raum. Mehr willst ja nicht gesichert wissen. Wie er es gerade feststellt das da wer im Raum ist, ist doch egal.
    Der TP macht das ja noch etwas "feinfühliger" mit P und TP, allerdings kann die Applikation das Problem mit dem zusätzlichen Licht per Szene nicht alleine bewerkstelligen sondern gibt die Aufgabe an eine andere Applikation (z.B. einen weiteren PM im Raum) die dies beherrscht weiter.

    Oder habe ich das falsch verstanden?


    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Das sind quasi nur interne Zustände des TP, die Du nicht benötigst. Auch wieder so eine Verwirrung der eigenwilligen Applikation.
    Stimmt natürlich. Geschaltet wird ja über den Lichtausgang bei P/TP

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet

    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Also hier auch wieder die „Ausweichmöglichkeit“ wo der zweite PM nur die Applikationsaufgaben übernimmt und der TP die Helligkeit und Präsenzen?
    Ja genau. Wenn der Master PM für den Lichtkanal einen externen Helligkeitseingang hat, kann er irgendwo verbaut sein. Ich hatte mir ja mal ein Logikmodul von MDT mit Präsenzkanälen für diesen Zweck gewünscht.

    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Präsenz und TruePrecence
    Das sind quasi nur interne Zustände des TP, die Du nicht benötigst. Auch wieder so eine Verwirrung der eigenwilligen Applikation.
    Zuletzt geändert von willisurf; 09.12.2021, 05:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wieso brauchst da zwei? Der TP meldet es ist wer im Raum. Mehr willst ja nicht gesichert wissen. Wie er es gerade feststellt das da wer im Raum ist, ist doch egal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Falls in dem Raum kein zweiter PM mit vernünftiger Applikation verbaut ist, dsr sich als Master eignet, … Ansonsten würde auch ein Lichtkanal eines zweiten PM irgendwo genügen, wenn dieser einen externen Helligkeitseingang hat.
    Also hier auch wieder die „Ausweichmöglichkeit“ wo der zweite PM nur die Applikationsaufgaben übernimmt und der TP die Helligkeit und Präsenzen? Bräuchte ich dann aber nicht zwei ext. Präsenzeingänge im zweiten PM und zwar für Präsenz und TruePrecence?

    Ich frag so doof, weil ich für den Neubau im Wohnzimmer auch einen TP vorgesehen habe, aber auch gerne Beleuchtungsszenen eingebunden hätte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Schauen ob der TP per Szene gesperrt werden kann.
    Gute Idee, aber so etwas kann die dumme Applikation nicht.

    Falls in dem Raum kein zweiter PM mit vernünftiger Applikation verbaut ist, dsr sich als Master eignet, dann wohl nur über den Umweg einercLogik/Umsetzung. Ansonsten würde auch ein Lichtkanal eines zweiten PM irgendwo genügen, wenn dieser einen externen Helligkeitseingang hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Schauen ob der TP per Szene gesperrt werden kann.

    Dann einen Hauptkanal für selbständiges Schalten und einen Halbautomaten für diese und andere Szenen. Beide per Sperre gegeneinander verriegeln.

    Den zweiten per Halbautomat, weil man ja nicht selber per Hand AUS machen will.


    Ein Slave Eingang Bedarf immer ein zyklisch es Signal passend zur Nachlaufzeit. Es muss immer eine Art Sperre Zwangsführung sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Du könntest einen zweiten Kanal als halbautomaten definieren, der das gleiche Licht schaltet und auf die Szene lauscht. Weiß nur gerade nicht, ob der TP mit Szenen umgehen kann. Alternativ einen Übersetzer dazwischen schalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • raffix
    antwortet
    Zitat von proggerKA Beitrag anzeigen
    Laut Applikationsbeschreibung haben die Lichteingänge auch ein KO für "Eingang Slave".
    Ja, so mache ich das bei den meisten PMs, aber wie soll ich es mit Szenen lösen? Ich habe eine Beamerszene, die macht das Licht teilweise aus und wenn der Beamer wieder aus ist, wird via Szene das Licht wieder eingeschaltet. Das kann ich nicht über "Eingang Slave" lösen, zumindest wüsste ich nicht wie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Zitat von raffix Beitrag anzeigen
    Nun hat der TP ja keinen Statuseingang
    Laut Applikationsbeschreibung haben die Lichteingänge auch ein KO für "Eingang Slave".
    Grundsätzlich würde ich bei Leuchten die über den BWM gesteuerten werden sollen nie direkt ansprechen und den BWM übergehen.
    Die BWM die ich so kenne haben oft auch einen generellen Slave eingang oder ein KO für manuelles triggern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • raffix
    antwortet
    Hallo liebe Steinel-Nutzer,

    hat jemand von euch eine Idee wie man das Problem löst, dass der Steinel über Szenen eingeschaltetes Licht wieder ausmacht?
    Bei mir gibt es folgende Situation: Der Steinel TP schaltet Licht ein und aus (via Licht schalten, keine Szene). Ich habe aber auch Lichtszenen und über diese kann das Licht ebenfalls eingeschaltet werden. Nun hat der TP ja keinen Statuseingang, bekommt also gar nicht mit, dass das Licht über eine Szene eingeschaltet wurde.
    Nun wird es vom Steinel auch nicht mehr ausgeschaltet.
    Ich bin gespannt wie ihr so eine Situation gelöst habt!

    PS: Bei den MDT PMs gibt es das Problem natürlich nicht, weil die ja einen Statuseingang haben und es daher mitbekommen, wenn über eine Szene Licht einschaltet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Na, dann bleibt nur Dein geplanter Umtausch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Edit:
    FALSCH: Es ist die [1] 1.4, hatte ich oben falsch abgeschrieben Habe es korrigiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    In dem kleinen Büro ist nichts was Luft oder ähnliches bewegt und es ist leider unabhängig von der Empfindlichkeit. Hatte schon mal mehr und weniger getestet. Ist auch ein Bungalow, dass darüber keine Bewegung ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Software Stand:
    [1] 1.1 | 1
    Bist Du sicher, das Du diese SW Komponente hast?
    Ich meine das der „Watchdog“ bzgl. I2C Bus erst mit der 1.4\1 reingekommen ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Nur als Idee, hast Du mal eine deutlich reduzierte Empfindlichkeit versucht? Ich habe mich gewundert, auf was der Sensor anspricht, Waschmaschine und Geschirrspüler ist ja klar, aber der Lüfter vom Backofen hat mich etwas überrascht.

    Interessant (auch wenn in Deinem Fall wohl nicht relevant), wie empfindlich die Erfassung auf Veränderungen im Raum reagiert. Im Wohnzimmer hatten wir unsere Couchtische erst später geliefert bekommen. Die beiden runden Tische Durchmesser 80 und 60cm Keramikplatte haben dazu geführt, das dauerhaft Präsenz erkannt wurde. Nach einer neuen Kalibrierung war der Spuk vorbei.

    Zum Thema Softwarekompetenz bei Steinel Full ACK!

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...