Zitat von lidl
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Das klingt interessant, hatte ich bisher nicht mitbekommen, gibts zu dem schon irgendwo Vorab-Infos?
-
Hi,
ich habe den MDT55 nicht, aber prinzipiell würdest Du den so programmieren, als ob er alleine im Raum wäre, also alle Deine Steuerungen (manuell, Szenen, Tag/Nacht etc) lässt Du den MDT55 machen. Wenn das dann so läuft, wie Du es willst, lässt Du den Steinel nur noch die Präsenzinformation schicken, also den Präsenzeingang auf zyklisch senden alle 15 oder 30 Sekunden (nur EIN) und das lässt Du dann an den Slave-Eingang des MDT55 gehen.Zitat von Hirstory Beitrag anzeigenWie würdest du das genau machen?
Gruß, Waldemar
P.S.: Diese Lösung ist bitterer... dann hast Du nämlich über 200 € nur für ein Präsenzsignal ausgegeben
Einen Kommentar schreiben:
-
Wow, schnelle Reaktionen. Danke. Werde mein Problem wohl am Besten auch mal direkt bei Steinel melden.
Ja, gerade eben getestet, weil ich mir natürlich selber nicht mehr 100% sicher war. Sobald ich die Treppenlichtfunktion und die Statusrückmeldungen wieder rausnehme und den zusätzlichen BWM sperre, schaltet er das Licht sauber wieder aus, wenn ich mit einer separaten Lampe die Helligkeit im Raum über den Schwellwert erhöhe. Ich werde aber am Wochenende zur Sicherheit auch nochmal testen, ob es weiterhin Probleme gibt, wenn ich jetzt Treppenlicht und Co. wieder aktiviere.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHast Du mal geschaut, ob es ohne der jeweiligen Rückkopplung (Status als hörende Adresse auf Ausgang) und ohne Treppenlicht überhaupt wie erwartet funktioniert?
Wie würdest du das genau machen? Im Moment schaltet der MDT nur EIN (100€ nur dafür ist schon bitter 😀). Ich schau mir das am Wochenende mal in Ruhe an...muss jetzt leider zur Arbeit.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenNimm den Steinel nur als Slave und mach den MDT zum Master. Dann regelt ja seine Applikation das Verhalten und der Steinel meldet nur Präsenz.
Grüße, Kai
Einen Kommentar schreiben:
-
"Dabei sind Anwendungsbereiche weit über die Lichtschaltung und Gebäudesteuerung hinaus denkbar." -> Also er kann mehr, aber Lichtschaltung auch (Auszug aus der PR-Meldung).
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, ist halt ein Gerät für spezielle Aufgaben. Man sollt es nicht als Ersatz für PIR-Melder missverstehen.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenWas für ein teurer Schrotthaufen, ganz ehrlich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was für ein teurer Schrotthaufen, ganz ehrlich. Da warten wir lieber mal auf den 16.3., ob von MDT was Neues kommt
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Kai,
wenn bei der von Dir gezeigten Kommunikation (nach dem Einschalten wird die Sperre zurückgesetzt) das Licht bei erreichter Helligkeit nicht wieder ausgeht, dann scheint wirklich im Melder was nicht zu passen. Hast Du mal geschaut, ob es ohne der jeweiligen Rückkopplung (Status als hörende Adresse auf Ausgang) und ohne Treppenlicht überhaupt wie erwartet funktioniert?
Was mir hier noch einfallen würde - wenn Du wirklich die "teure" Lösung machen willst: Nimm den Steinel nur als Slave und mach den MDT zum Master. Dann regelt ja seine Applikation das Verhalten und der Steinel meldet nur Präsenz.Zitat von Hirstory Beitrag anzeigenMein Fazit wäre: Solange sowohl KO1 als auch KO9 jede externe Schalthandlung als manuelle Schalthandlung interpretieren und den TP sperren, ist die Kombination aus zusätzlichem BWM, Szenen und automatischer Lichtsteuerung gar nicht möglich?!
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das echt nötig das man zu solchen Maßnahmen greift (zusätzlicher IR-Melder) oder wird es in "naher Zukunft" mal noch ein endlich funktionierendes Update von Steinel geben? Probleme hat es ja mehr als genug, allen voran die Einschaltverzögerung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im März kommt ein neuer Wand-BWM von MDT mit Tasten. Eventuell reicht der ja aus und du kannst dir den Smart 86 sparen.Zitat von Hirstory Beitrag anzeigenNeben dem TP, der jeweils mittig im Raum platziert ist, wollte ich im Bereich der Tür noch jeweils einen MDT BWM setzen, um das Problem der langen Einschaltzeit des TP zu umgehen. (Teure Lösung, aber die Einschaltzeit stört mich einfach zu sehr). Über einen MDT Smart 86 Taster soll manuelles Schalten und Dimmen der Lichter jederzeit möglich sein
Bei deinem Anliegen bzgl. Steinel kann ich dir leider nicht behilflich sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
mein erster Beitrag im Forum. J Hoffe es ist ok, dass dieser nicht im Einsteigerforum erfolgt, aber thematisch gehört er auf jeden Fall hierhin.
Ich teste seit einigen Wochen den Steinel TruePresence Multisensor (TP) am Testbrett bzw. mittlerweile probeweise an der Decke montiert. Sensoreinstellung: Aufputz, 200cm Höhe, 300cm Reichweite, Szenario 9. Die eigentliche Grundfunktion der Präsenzerkennunng ist bei mir herausragend. Bei 30s Nachlauf und Arbeiten am PC mit Rücken zum Sensor in zwei Wochen keine einzige Lichtabschaltung.
Meine spätere Raumsituationen und das was ich an Funktionalität zur Lichtsteuerung erreichen will:
Neben dem TP, der jeweils mittig im Raum platziert ist, wollte ich im Bereich der Tür noch jeweils einen MDT BWM setzen, um das Problem der langen Einschaltzeit des TP zu umgehen. (Teure Lösung, aber die Einschaltzeit stört mich einfach zu sehr). Über einen MDT Smart 86 Taster soll manuelles Schalten und Dimmen der Lichter jederzeit möglich sein. Tagsüber ab einer gewissen Helligkeit soll das Licht nicht mehr automatisch angehen bzw. wenn es an war automatisch ausgehen. Szenen sollten natürlich auch möglich sein.
Ich habe den Tipp von Waldemar (mumpf) mit dem Treppenlicht umgesetzt, bin dabei aber auf ein weiteres Problem gestoßen, was hier im Chatverlauf glaube ich noch nicht genannt wurde: Die Treppenlichtfunktion hebt zwar nach 3 Sekunden die Sperre des TP direkt wieder auf, allerdings funktioniert die Abschaltung in Abhängigkeit der Helligkeit dann nicht mehr, d.h. wenn ich mich morgens länger im Raum aufhalte, geht das Licht nicht mehr aus, wenn es draußen hell wird. Da wird anscheinend beim Sperren des TP intern irgendwas gesetzt, was das Entsperren über KO7 bzw. KO20 nicht zurücksetzt. Ich denke das hat vielleicht was mit dem Helligkeitsoffset zu tun den der TP normalerweise beim Anschalten des Raumlichtes ermittelt. (Das Sperren passiert bei jedem Schalten der beiden Lichter, egal ob EIN oder AUS, weil ich aufgrund späterer Umsetzung von Szenen KO1 hörend mit dem Status des Aktors verknüpfe.)
Mein Fazit wäre: Solange sowohl KO1 als auch KO9 jede externe Schalthandlung als manuelle Schalthandlung interpretieren und den TP sperren, ist die Kombination aus zusätzlichem BWM, Szenen und automatischer Lichtsteuerung gar nicht möglich?!
Anbei Screenshots meiner GA’s und ein Mitschnitt der Kommunikation, wenn der BWM eine Schalthandlung ausführt. Kanal F des Schaltaktors realisiert hier hilfsweise die Treppenlichtfunktion. Das wäre wohl mit einem Logikbaustein sinnvoller realisiert, hab aber noch keinen in meinem Testbrett.
Grüße
Kai
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Das hat folgenden Nachteil:Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigenDies würde dann ansonsten keine Nachteile
Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigenWenn ich jetzt aus dem Raum gehe und nach 30s das Licht aus geht,
ich aber innerhalb 30s nach Ausschalten wieder in den Raum gehe, wird zwar Präsenz erkannt, das Licht aber nicht
wieder eingeschaltet.
Gruß
Franz
Einen Kommentar schreiben:
-
Grüß euchZitat von fudi6489 Beitrag anzeigenDann hätte ich gleich noch eine Frage:
Manuell steuere ich die Lampen welche auch via Präsenzmelder geschaltet werden können über Kommunikationsobjekt 8,9,10 (Lichtausgang 1 Eingang...)
Beim Defekt bleibts dann natürlich finster, auch wenn ich per Taster schalten will.
Wie in diesem Beitrag schon mehrmals geschrieben wurde sollte der PM über Kommunikationsobjekt 1 (Lichtausgang 1 schalten) mitbekommen dass das Licht eingeschalten wurde.
Ist dies denn definitiv der Fall, und kann ich somit die selbe GA "Licht schalten Werkstatt" mit dem Taster, Präsenzmelder und Aktoreingang verbinden?
Dies würde dann ansonsten keine Nachteile bringen, bei Defekt kann ich über Taster den Raum erhellen und ich spar mir ein paar GA.
Wie siehts beim Mithören mit Kommunikationsobjekt 2 (Lichtausgang 1 Dimmwert) aus? Oder gibts eh kein Szenario wo`s wichtig ist dass der Melder weiß auf welchen Wert er aktuell gedimmt ist?
Liebe Grüße
Weiß jemand eine Antwort auf diese Fragen?
Liebe Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch das abstecken der Busklemme hat beim ersten Melder keine Besserung gebracht, beim zweiten hab ich`s gar nicht versucht
Einen Kommentar schreiben:
-
Rote LED hatte ich auch schon ein paar mal.
da ich das nur am Testbrett habe, hab ich mir nicht besonders viel dabei gedacht und einfach 1 oder 2 mal die Spannungsversorgung unterbrochen. Das hat eigentlich immer geholfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Hatte von euch schon jemand ein Problem mit einem defekten Sensor (rote Led) ?
Bei mir ist es mittlerweile beim zweiten von 14 Meldern aufgetreten, Applikation sowie PA lassen sich noch auf den Melder schreiben, nur verweigert er leider seinen Dienst und es bleibt dunkel.
Der erste Melder wurde vom Großhändler übrigens auf Garantie ausgetauscht. Den Grund des Defekts erfuhr ich aber nicht, vielleicht werde ich jetzt hier beim zweiten nachhaken.
Dann hätte ich gleich noch eine Frage:
Manuell steuere ich die Lampen welche auch via Präsenzmelder geschaltet werden können über Kommunikationsobjekt 8,9,10 (Lichtausgang 1 Eingang...)
Beim Defekt bleibts dann natürlich finster, auch wenn ich per Taster schalten will.
Wie in diesem Beitrag schon mehrmals geschrieben wurde sollte der PM über Kommunikationsobjekt 1 (Lichtausgang 1 schalten) mitbekommen dass das Licht eingeschalten wurde.
Ist dies denn definitiv der Fall, und kann ich somit die selbe GA "Licht schalten Werkstatt" mit dem Taster, Präsenzmelder und Aktoreingang verbinden?
Dies würde dann ansonsten keine Nachteile bringen, bei Defekt kann ich über Taster den Raum erhellen und ich spar mir ein paar GA.
Wie siehts beim Mithören mit Kommunikationsobjekt 2 (Lichtausgang 1 Dimmwert) aus? Oder gibts eh kein Szenario wo`s wichtig ist dass der Melder weiß auf welchen Wert er aktuell gedimmt ist?
Liebe Grüße
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: