Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

4-Bit Vergleicher (Dimmbefehl)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    4-Bit Vergleicher (Dimmbefehl)

    Hello,

    brauch mal wieder eure Hilfe.

    Ich suche nen Logikbaustein mit einem 4 Bit Vergleicher, mein verbauter Logikbaustein von ABB kann das leider nicht und extra ein schweineteueres "Mini Funktionsmodul" von Berker zu verbauen wegen der Geschichte muss doch nicht sein.

    Kurz noch warum ich es brauche: Möcht erkennen ob die Dali beleuchtung mit einem Taster gedimmt wird um dann die Konstantlichtregelung ausser kraft zu setzen.
    Oder fällt euch ne andere Lösung ein um das zu realisieren.

    Danke im voraus
    MFG

    #2
    Binär Auslöser ist gut
    Zeitstempel dahinter
    dann weißt du genau wer geschummelt hat

    Kommentar


      #3
      was, wie geschummelt?

      Tut leid das ich so blöd frage aber was ist ein Binär Auslöser

      Kommentar


        #4
        Logik im HS - Binär Auslöser
        ganz unten

        der verarbeitet alles

        Kommentar


          #5
          Er hat aber keinen Homeserver...

          Kommentar


            #6
            Richtig kein HS vorhanden!

            Gibts hilfe? Muss nicht zwingend das mit dem 4-Bit vergleicher haben,

            mir genügt ne andere lösung zu meinem Problem auch :-)

            Kommentar


              #7
              passe
              ohne HS nix Idee

              Kommentar


                #8
                mit Dummys versucht ???
                es muss doch im ETS eine Möglichkeit geben
                eine Rückmeldung zu bekommen

                Kommentar


                  #9
                  Rückmeldung vom Dali?

                  Ja nen schaltstatus und helligkeitswert aber nicht ob gedimmt wird oder ein helligkeitswert gesendet worden ist.

                  Kommentar


                    #10
                    bin nicht sicher , aber bei Gira, Jung, ABB
                    bei DALI dimm -befehl
                    sendet Dali sofort den Dimm wert raus ,
                    den anzapfen, wäre meine Idee,
                    bei QC habe ic das realisiert und es funzt

                    Kommentar


                      #11
                      Ja es sendet den wert raus. Auf wieviel Prozent gedimmt wird, aber das weiß ich auch nicht ob es vom Konstantlichtregler kommt oder vom Taster.

                      Kommentar


                        #12
                        Das durfte kein Problem sein.
                        Ruckmelde Adresse Ist wichtig.
                        Die Adresse weiterverarbeiten
                        Kapischen
                        ???

                        Kommentar

                        Lädt...