Intervallsteuerung AN/AUS im 15 Sekunden Takt.

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mumpf
    antwortet
    Wenn es DIY sein darf: Das OpenKNX-Logikmodul kann blinken mit beliebigem Puls-Pausen-Verhältnis, von außen Ein- und Ausschaltbar und mit vorgebbarer max. Blinkzeit. Ist Bestandteil von fast allen OpenKNX-Geräten.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • FirstWebGuest
    antwortet
    Das klappt dann leider nicht. Ein möglicher Lösungsansatz wäre auch 3-4 Eltako EZ12TI​ und die Zeiten jeweils unterschiedlich einstellen. Allerdings würde ich eine KNX Lösung bevorzugen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das nicht, an aus sind dann synchron in der Zeitdauer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FirstWebGuest
    antwortet
    Lassen sich die Zeiten auch individuell einstellen?
    Ich würde gerne eine Pause von 10 Sekunden und den Betrieb auf 40 Sekunden einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    In einem Interra Schaltaktor geht das auch nativ. Da gibt es die Einstellung Sequenz. Kommt ein EIN startet das wechselnde AN AUS. Kommt ein AUS bleibt er AUS. Nix Logik.

    In Kombination mit der Treppenlichtfunktion ist das bei mir die Steuerung der Hausklingel im Haus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FirstWebGuest
    antwortet
    Hi Community, es ist schon eine Zeit lang her wo ich meine Fragen hier gestellt habe, aber ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
    Meine bisherige Lösung war ein Eltako EZ12TI, das über den Schaltaktor angesprochen wurde.
    Die Schaltzeit bzw. die Pause konnten hier individuell eingestellt werden. Was mich allerdings auch gleich zu meinem Problem führt, will man diese Zeiten ändern, musste man das immer direkt am EZ12TI machen.
    Ich hätte mir jetzt gedacht, dass ich 3 Modi mittels KNX definiere, die ich dann je nach Bedarf wechseln kann.
    Dazu hab ich mir den Vorschlag von hjk nochmal angesehen. soweit ich das aber verstanden habe, gibt es die Funktion zyklisch senden / abfragen beim MDT Logikmodul SCN-LOG1.01​ nicht, sondern nur beim SCN-LOG1.02. Liege ich da richtig? Bzw. könnten ihr mir da nochmal unter die Arme greifen, wie ich das umsetzen könnte?

    G FWG

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Bei 600W schwer zu sagen. Wenn er nicht täglich 5 Stunden läuft, sondern nur jeden 2. Tag, dürfte er mehrere Jahre halten. Ob das 3 oder 8 Jahre sind kann man nur abwarten. Läuft er nur 2 Tage in der Woche, verdoppelt sich die Lebensdauer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FirstWebGuest
    antwortet
    Wäre der MDT AKK-1616.02 Schaltaktor 16-fach, 8TE, 16A
    Schaltleistung ca. 600 W und kann mitunter schon mal 4-5 Stunden in Betrieb sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Welcher Aktor?
    Wie hoch ist die Last?
    Wie oft ist die Funktion aktiv?

    Einen Kommentar schreiben:


  • FirstWebGuest
    antwortet
    Danke dafür, werde ich gleich versuchen.
    Eine andere Frage die sich ergibt, macht der Aktor das dauernde AUS/EIN mit?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Funktion: Zyklisch senden/abfragen
    Einstellung zyklisch senden, fester Wert, Wert 1, alle 40s, Freigabe mit Wert 1.
    Wert zyklisch senden geht auf den Aktor, dort Einstellung Treppenlicht mit 15s.
    Wenn die Freigabe der Logik mit Wert 1 erfolgt, sendet die Logik alle 40s eine 1 auf den Treppenlichteingang. Der schaltet nach 15s wieder aus.
    Das läuft solange der Freigabeeingang der Logik auf 1 steht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FirstWebGuest
    antwortet
    Könnte mir einer mit dem MDT Logikmodul (SCN-LOG1.01 Logikmodul, 2TE) helfen. Wie kann ich meine Schaltung lösen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • FirstWebGuest
    antwortet
    Danke für eure zahlreichen Vorschläge, ich werde mich heute am Abend mal hinsetzen und mich damit auseinandersetzen.
    Ich benötige es für eine Adiabate Kühlung auf der Terrasse. Die Standardschaltung ist 10 Sek. AN und 40 Sek. AUS. Das ist für heiße Tage eine etwas zu lange Pause. Es hätte auch eine Komfortsteuerung dafür gegeben, womit man die Intervalle verstellen könnte. Aber ich möchte es natürlich über den KNX Bus steuern und auch in die Visu einbinden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Knochen
    antwortet
    Und wieso nicht den Blinkerbaustein aus dem Downloadbereich nehmen?
    Mich interessiert ja mehr die Anwendung für den Blinkerbaustein. Hat der TE einen Leuchtturm?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Ja, und auch eine S7, oder man kann sich extra dafür einen Gira Homeserver zulegen
    genau das nicht, da zu teuer, und Gira Homeserver hat keine EIN-Ausgänge die das aushalten. Man sollte nicht nur die Logik im Kopf haben sondern auch die Hardware die das abkönnen muss.

    Einen Kommentar schreiben: