Problem: MDT AKS-2016.03 Relais schalten nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem: MDT AKS-2016.03 Relais schalten nicht

    Hallo Zusammen,

    ich habe einen ca 1.5 Jahre alten MDT AKS-2016.03 20 fach Schaltaktor. Seit kurzem schalten die Relais nicht mehr. Bei Bedienung über Bus oder Taster am Gerät zeigen die LED entsprechend einen Status.

    Ich habe schon probiert
    - 2 h stromlos (Bus uns Last)
    - über ETS Programmierung vollständig neu geladen

    Hat noch jemand eine Idee, bevor ich das Gerät einschicke?

    Vielen Dank und Beste Grüße
    Roger

    #2
    Schon einmal die Bus Spannung gemessen?

    Kommentar


      #3
      Zitat von Robby Beitrag anzeigen
      Schon einmal die Bus Spannung gemessen?
      jetzt ja - 20.1 V :-(

      Dann werd ich mal suchen, wie das jetzt kommt. Danke für den Hinweis.

      Kommentar


        #4
        Solche Beiträge (die auf zu geringe Busspannung beruhen) besonders von Usern mit 1 Beitrag gehören in die Rubrik "KNX-Einsteiger", da greift dann der Welpenschutz

        Kommentar


          #5
          Zitat von reneroger Beitrag anzeigen
          Dann werd ich mal suchen, wie das jetzt kommt.
          Du bist nicht allein -> MDT Support wegen Tausch der Stromversorgung. Da gab's wohl mal eine defekte Charge.

          Kommentar


            #6
            Korrekt - es ist das Netzteil. MDT STC-0640.01 Jannuar 2016 gekauft.

            20.9V (gemessen und ausgelesen - auch wenn nur 2 Geräte und 5 m Buskabel angeschlossen sind).

            Danke für den Welpenschutz (auch wenn ich es im Nachhinein eher als Blödheit klassifizieren würde (nichts an der Anlage geändert - also muss es ja der Aktor sein - daher nicht weiter nachgedacht)).

            Beste Grüße
            Roger

            Kommentar


              #7
              Goto Support, Netzteil wird kostenlos getauscht...

              Kommentar