    Servus,

    eine sehr interessante Diskussion und da wir gerade ein ähnliches Problem haben, grabe ich sie nochmal aus.

    Bei uns werden die Rollladen zu stark angezogen was zu Brüchen in der Endleiste führt.
    Defektes_Rollladenendstück.jpg

    Der Hersteller der Rollladenmotoren Becker Antriebe (Model E03) meinte, dass dies wohl mehrere Ursachen haben könnte (bspw. schief eingebaut bzw. Motor überdimensioniert).
    Als Quick fix könne man das durch Aktivierung des Festfrierschutz abstellen, da dann ca. 1 cm Luft gelassen wird bevor es zum Erreichen der oberen Endlage kommt. Alles was man tun muss, ist beim Einstellset die Programmiertaste 10 Sekunden lang zu drücken. Leider haben wir keine Zugänge direkt an den Rollladen, weshalb es über den Schaltschrank gehen muss.

    MDT_Jalousinaktor.jpg
    In Post #12 wurde eine Brücke mit 3 Adern gezeigt. Ist mein Verständnis korrekt wenn ich sage, dass beide Kabel bspw. von Kanal A oben aus dem Aktor gelöst, dann über die Brücke verbunden werden und dann wird einer Ader "zurück" an den Aktor geklemmt wird damit man bei bspw. Drücken auf hoch beim Rollladenmotor sowohl hoch als auch runter unter Spannung steht?
    Ein einfacher Bogen zwischen den beiden Kabeln würde wahrscheinlich zu Schäden oder zumindest einem Fehler beim Aktor führen, richtig?

    In Post #9 wir das Einstellset empfohlen und man soll den Aktor komplett abklemmen. Ist das notwendig, oder reicht es nur die beiden Kabel des jeweiligen Kanals anzuschließen (das Einstellset wäre dann an eine normale Steckdose im Keller angeschlossen damit es Saft hat)

    Bin gespannt auf eure Einschätzung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hans11
    antwortet
    Es gibt auch Jalousie Aktoren, welche für diesen Modus geeignet sind - im Handmodus können dann beide Relais zugleich schalten
    Muß in Einstellungen des Aktors angegeben werden

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Ich verstehe den ganzen Wirbel nicht...
    Ich habe den Motor einmalig eingestellt beim Einbau, und seither fahren die Rolläden hoch und runter wie sie sollen.
    Ich habe das Kabel noch einmal gebraucht als ich einen Panzer ausgetauscht habe. Damals wurde das Kabel am Verteiler angeklemmt und von einem/einer zweiten Mann/Frau bedient.

    Wenn die Neujustierung der Endlagen zur Routine wird, würde ich vorher an den Antrieben zweifeln anstatt irgendwelche technischen Rafinessen dafür zu entwickeln.

    Nachtrag: Als ich die Endpunkte meiner Rolläden eingestellt habe, lag der Jalousieaktor noch bei Voltus im Regal, somit wäre ICH an einem Einstellkabel ohnehin nicht vorbei gekommen.
    Zuletzt geändert von ITler; 19.08.2019, 11:49. Grund: Siehe Nachtrag

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von chris_s Beitrag anzeigen
    Hier eine softwaremäßige Einstelloption zu implementieren wäre eine schöne Lösung.
    Ist aber eine hochriskante Lösung, weil damit die Sicherheitsfunktion des gegenseitigen Sperrens ausgehebelt wird. Da müsst den dann jede Menge Abfragen erfolgen, wollen sie jetzt auch wirklich Ihren Rollladen ruinieren etc. Dazu dann ein automatisches Rückfallen nicht vergessen. Ein anzuschließendes Kabel übergibt die Verantwortung eindeutig. Das Bussystem ist ja heute schon an allen Rollladenproblemen schuld, dann könnten die sogar recht haben.

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • chris_s
    antwortet
    Selbiges hier. Habe zwar ein Einstellkabel Marke Eigenbau. Möchte aber nicht in jeden Kasten reingehen, weil mangels Innendose die Verbindung im Rolladenkasten ist.

    Eine Kabelttommel vom Schaltschrank bis zum Rollokasten als Verlängerung zu nehmen ist auch unelegant wenn man eigentlich einen Aktor hat. Hier eine softwaremäßige Einstelloption zu implementieren wäre eine schöne Lösung.

    Sowas wäre innovativ und wir haben ja ausgezeichnete innovative Hersteller

    Einen Kommentar schreiben:


  • RBender
    antwortet
    Ich kann solche Dinge nicht verstehen. Warum muss man Schäden an Leib&Leben und an Geräten riskieren, wenn die Abhilfe gerade 60€ Kostet?
    Oder wenn dir das noch zu teurer ist, leihe dir doch eins beim nächsten Fensterbauer für ein paar Euronen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von wolfib Beitrag anzeigen
    Meine Lösung: mit der Brücke laut Foto 5 Sekunden die Kontakte brücken und dann mit dem KNX-Tastsensor einstellen.
    Das war zu befürchten ... sei vorsichtig!

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfib
    antwortet
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.

    Meine Lösung: mit der Brücke laut Foto 5 Sekunden die Kontakte brücken und dann mit dem KNX-Tastsensor einstellen.

    LG Wolfgang
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    genau für diese Fälle habe ich

    1.) ein entsprechendes 'Einstellkabel mit 2 Taster
    2.) an jedem Rollladen/ Antriebsmotor innen eine UP-Dose mit Rahmen und Blindabdeckung, jederzeit zugänglich,
    3.) in der Dose einen 5 poligen Klemmenblock von Fa. Phoenix Buchse und Stecker zum trennen und anstecken des Einstelltasters

    MSTB 2,5/5-ST-5,08
    IC 2,5/5-ST-5,08

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Nur daran denken, das Kabel an den selben FI / nicht FI zu stecken, wenn Du den blauen vom Rolladen kommend abgeklemmt lässt lässt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich würde am Aktor die Kabel abklemmen und dort das Servicekabel verbinden. Dann kannst du auch den Morsecode senden. Wenn die Universalaktoren hast, kannst du sie auch umparametrieren als Einzelschalter, aber mit komfortablen Jalousieaktoren geht das nicht.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfib
    antwortet
    Das könnte ich dann über den Aktor machen... so der Plan...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ist dem Aktor egal...
    Wenn ich da richtig in Erinnerung habe, hilft dir das aber nicht weiter, da du auch einzeln schalten musst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfib
    antwortet
    Ja stimmt, das steht auch in der Anleitung.
    hjk überlebt das der Jalousieaktor wenn ich die Phase auf beide Ausgänge brücke? Bei Relais sollte es ja kein Problem sein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Da gibt es zur Inbetriebnahme ein Montage und Einstellkabel. Das wird direkt an den Motorstecker angesteckt.