Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
also Matthias hat mich (glaube ich) schon richtig verstanden. Ich such nach der Möglichkeit das Ventil "ganz normal" über den TS2+ zu steuren, aber sicherzugehen, dass es nie unter 30 % geht. Und die Zwangsstellung (hab ich, st glaube ich der 1018) verstehe ich so, dass dann fest die 30% eingestellt sind, also gar nciht mehr geregelt wird.
Hallo Uwe,
negiere das KO37 "Meldung Heizen" in TS2+ und lege es auf das Zwangsobjekt im 1018.
Ich habe das in einer Anlage wie folgt realisiert:
Mein Kunde hatte Steinböden in den Badern drinne und es waren keine Bodenfühler eingebaut worden, der Kunde wollte aber warme Füße.
0 % des Stellventils bedeuten in Wirklichkeit " Wert X Vorgabe aus der HS Visu"
Beispiel: Kunde sagt 0% des Reglers sollen = 30 % sein.
Wenn der RTR nun im Bereich von 0 - 30 % öffnet wird das Ventil egal ob 0 oder 30 % mit 30 % angefahren.
Fahrt der Regler nun auf 32% wird dieser Wert auch auf 32 übernommen.
Aber dass muss dann über einen HS laufen.
Wie du hast ein Haus und keinen HS gibts so etwas wirklich noch
Das ware ja gerade so wie:
Andechs ohne "heiligen Berg" oder Andechs ohne Bier
Beispiel: Kunde sagt 0% des Reglers sollen = 30 % sein.
Wenn der RTR nun im Bereich von 0 - 30 % öffnet wird das Ventil egal ob 0 oder 30 % mit 30 % angefahren.
Fahrt der Regler nun auf 32% wird dieser Wert auch auf 32 übernommen.
Es gibt auch Stetigregler (z.B. von Jung, andere hab ich nicht da) die diese Funktion eingebaut haben. Nennt sich dann Stellgrößenbegrenzung.
Lt. Applikationsbeschreibung wird bei 0% allerdings auch die Stellgröße 0% gesendet, bei 1-30% dann immer 30% und oberhalb der reale Wert.
Also eventuell einen entsprechenden Stetigregler ins Bad?
negiere das KO37 "Meldung Heizen" in TS2+ und lege es auf das Zwangsobjekt im 1018.
keine schlechte Idee!!!
Nur das Problem 1-30% ist damit leider nicht gelöst.
Zitat von EIB-TECH
Wie du hast ein Haus und keinen HS gibts so etwas wirklich noch
Das wäre ja gerade so wie:
Andechs ohne "heiligen Berg" oder Andechs ohne Bier
ja, so was gibt's noch! Aber wenn Du einen HS überig hast, kann ich Dir gern meine Adresse geben
Bier gibt's zum Glück auch bei uns genug, selbst Andechser...
....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Übrig ist relativ, momentan tummeln sich bei mir 3 HS und 2 FS aber das sind leider leider Kundengearte, aber ich kann dir gerne einen Bestellen und dann programmieren
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.