Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Mdt RGB Dimmer 24V Spannung auf ausg. Kanal

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • turbotopo
    antwortet
    Aber ein Messfehler kann es ja nicht sein, wenn der Spot auch nicht aus geht oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von turbotopo Beitrag anzeigen
    Der Elektriker hat dann gemessen und gemerkt, dass auf den Kanälen 24V anliegen, obwohl die LEDs aus sind.
    Er hat eventuell falsch gemessen. Der Dimmer schaltet wie gesagt den Minuspol der LED nach Masse, bei eingeschalteter (!) LED hat man am Kanalausgang 0V gegen Masse. Der Pluspol der LED hängt an 24V Dauerspannung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • turbotopo
    antwortet
    hi Volker,

    danke für deine Antwort.
    Da ich nur über die Knöpfe am Controller selber getestet hab, also ohne Parametrisierung, kann ich das schon mal ausschließen.

    Der Elektriker war gestern bei uns und hat ein paar Dinge korrigiert.
    Unter anderen die Verkabelung, dass wir TW im Badezimmer haben können.
    Wir haben den Spot zusammen verkabelt und getestet.
    Bei Kanal A hat die Lampe Kaltweiss geschaltet,
    bei Kanal B hat die Lampe Warmweiss geschaltet,
    bei Kanal A+B hat er gemischt.

    Dann haben wir die Kanäle ausgemacht und die Lampe war aus.
    Später haben wir es nochmal gemacht und die Lampe ging nicht mehr aus.
    Die Kanal-LEDs am Dimmer waren aus, die Lampe aber weiterhin an...
    Der Elektriker hat dann gemessen und gemerkt, dass auf den Kanälen 24V anliegen, obwohl die LEDs aus sind.

    Viele Grüße
    Tobi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Wenn du falsche Parametrierung sicher ausschliessen kannst, dann hast du eventuell falsch verkabelt. Oder falsch gemessen. Der LED-Controller schaltet den Minus-Pfad der LED nach Masse, der Plus-Pfad der LED hat also 24V Dauerspannung.

    Die Anschlußbelegung ist in der Montageanleitung abgebildet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • turbotopo
    hat ein Thema erstellt Mdt RGB Dimmer 24V Spannung auf ausg. Kanal.

    Mdt RGB Dimmer 24V Spannung auf ausg. Kanal

    Hallo zusammen,

    Ich habe eine zentrale 24v Beleuchtung bestehen aus 10x MDT RGB REG Dimmen und 10x Enertex 160 Netzteilen. (jeder Dimmer hat sein eigenes Netzteil quasi)

    Jetzt habe ich Testweise eine Voltus 8w TW Spot angeschlossen und die zwei Kanäle dafür direkt am RGB Dimmer aktiviert.
    Der Spot ist angegangen, alles gut.

    ​​​​​​Nachdem ich aber die beiden Kanäle ausgemacht hatte, war weiterhin der Spot an und auf den Dimmer Kanälen 24v.

    Kann mir hier jemand weiterhelfen?

    Grüße
    Tobi
Lädt...
X